View Full Version : Spooleintrag wird auf HOLD gesetzt
Hallo Forum
Sobald ein Spooleintrag mit Formularart <> *STD erstellt
wird, geht dieser aufgrund CPA3394 in den Status HOLD.
Es existiert für diese Meldung keine automatische Nachrichtenbeantwortung.
Bei man. Änderung der Formularart von z.B. "RECHNUNG" in "*STD"
wird das Formular gedruckt.
System V5R4
Vorgeschichte:
Spooleinträge werden korrekt verarbeitet
IBM Techniker tauscht Steckplatz für Modemkarte und macht IPL.
Danach taucht dieses Problem auf.
Danke für jeden Hinweis.
Gruß Joe
Defaultmäßig steht der Spooljob wohl auf automatische Antwort.
Auch wenn kein Antworteintrag vorhanden ist, so ist die Standardantwort der Meldung "H".
Hallo.
Im Spooljob (WRKSBSJOB QSPL "Drucker")
steht aktuell:
Antwort auf Anfragenachricht . . INQMSGRPY *SYSRPYL
Auch mit dem Wert *RQD gehts nicht.
Lt. Bedienerhilfe zu diesem Feld wird eine Antwort erwartet.
Welcher Parameter steuert denn "Automatisch antworten" ?
Gruß Joe
Defaultmäßig steht der Spooljob wohl auf automatische Antwort.
Auch wenn kein Antworteintrag vorhanden ist, so ist die Standardantwort der Meldung "H".
INQMSGRPY ist soweit korrekt.
Ich würde mir in diesem Fall mal die Antwort im QSYSOPR suchen und per F1 den Sender ermitteln.
Nachrichten-ID . . . . : CPA3394 Bewertung . . . . . . : 99
Sendedatum . . . . . . : 31.10.06 Sendezeit . . . . . . : 14:50:00
Nachrichtenart . . . . : Anfrage
Von . . . . . . . . . : QSPLJOB CCSID . . . . . . . . : 65535
Von Job . . . . . . . . . . . : PRTPC3
Benutzer . . . . . . . . . . : QSPLJOB
Nummer . . . . . . . . . . . : 004365
Von Programm . . . . . . . . . : QSPPRTWT
An Nachrichtenwarteschlange . : QSYSOPR
Bibliothek . . . . . . . . . : QSYS
Das sind die Senderinformationen.
Jetzt hat sich die Situation soweit verschärft, dass alle Spooleinträge auf HOLD gehen, egal welche Formularart.
Das muss doch irgenwo eingestellt sein...
Gruß Joe
Du musst da mal auf der Antwort, die ja auch drin steht, F1 für den Sender ermitteln.
Ansonsten nimm einfach mal den Default aus der CPA-Nachricht raus oder ändere die JOBD der Spooljobs ab.
Hallo.
Ich habe in der MSGD CPA3394 den Standard-Antwortwert DFT = "H" durch *NONE ersetzt.
Jetzt erzeugt das System "endlose" Msg-Einträge mit automatischer Antwort *N
Formularart '*STD' auf Einheit PRTPC3 für Ausgabeprogramm PRTPC3 laden. (G
B I H R C)
Antwort . : *N
Formularart '*STD' auf Einheit PRTPC3 für Ausgabeprogramm PRTPC3 laden. (G
B I H R C)
Antwort . : *N
Formularart '*STD' auf Einheit PRTPC3 für Ausgabeprogramm PRTPC3 laden. (G
B I H R C)
Antwort . : *N
Noch ne Idee??
Du musst da mal auf der Antwort, die ja auch drin steht, F1 für den Sender ermitteln.
Ansonsten nimm einfach mal den Default aus der CPA-Nachricht raus oder ändere die JOBD der Spooljobs ab.
Hallo.
Vielen Dank für die Unterstützung.
Die Meldungen werden wieder wie gewünscht angezeigt.
Grund:
Die MsGQ QSYSOPR wurde verändert.
Nach Änderung der Zustellung auf *BREAK geht es wieder.
Gruß
Joe