PDA

View Full Version : Problem Bedienerführung F4 in STRSEU



Seiten : [1] 2

woodstock99
13-03-08, 06:50
Hallo zusammen,

wir haben ein kleines Problem. Und zwar wenn wir bei den I-Bestimmungen im Änderungsmodus die F4-Taste drücken (dieses Problem hat jeder User bei uns) kommt anstatt des Fensters der Bedienerführung nur ein schwarzes Fenster mit keinem Inhalt. Dies ist aber nur bei den I-Bestimmungen so. Egal bei RPGLe,RPG36,RPG usw. Gibt es da irgendwo ne Parametereinstellung??
Danke für die Hilfe

Pikachu
13-03-08, 10:44
Vielleicht habt ihr benutzerdefinierte Bedienerführungen für SEU angelegt? Wähle einmal aus einer Datenzeile heraus im SEU "F23=Bedienerführung auswählen", und geh' dann weiter zu "F23=Benutzerdefinierte Bedienerführung auswählen". Vielleicht ist dort eine eigene Bedierführung I vorhanden? Siehe auch hier im Kapitel 11 (http://publib.boulder.ibm.com/iseries/v5r2/ic2924/books/c0926050.pdf) (PDF-Dokument).

woodstock99
13-03-08, 11:03
nö da ist gar nichts hinterlegt. Total komisch das ganze

woodstock99
13-03-08, 11:05
bei dieser Zeile Funktioniert es

IKUNDBES2 KF 1 CK 2 CB
I OR 1 CK 2 CC
I OR 1 CK 2 CE



bei z.B. dieser

I 4 8 FDNR
nicht

Pikachu
13-03-08, 11:49
Also hier unter V5R4 funktioniert beides. Bei der letzten Zeile wird allerdings die Bedienerführung J anstelle von I verwendet.



IKUNDBES2 KF 1 CK 2 CB
I OR 1 CK 2 CC
I OR 1 CK 2 CE
I
I 4 8 FDNR

Gib' einmal direkt die Zeilenbefehle PI und PJ vor diesen Zeilen ein. Wird da dann etwas angezeigt?

woodstock99
13-03-08, 12:12
bei pi kommt

Dateiname Reihenfolge Anzahl Auswahl Satzbezugszahl

Satzkennzeichnung
Stelle Nicht C/Z/D Zeichen
1
2 Kommentar
3 47 6 1


sorry hats alles verschoben

aber bei PJ kommt gar nix

Pikachu
13-03-08, 14:22
Vielleicht wurde der Inhalt der Datei QASUPMT in Bibliothek QPDA verändert?

woodstock99
13-03-08, 14:37
muss in dieser Datei der eintrag PJ vorhanden sein?? Und sorry ich habe gearde auf einer falschen Partition nachgeschaut. Es ist ein SATZ mit J in der Benutzerdefinierte Bedienerführung
Datei vorhanden

Pikachu
13-03-08, 14:44
Da müssen mehrere Einträge für die Auswahl J vorhanden sein. Was die Daten bedeuten und welche Daten alles vorhanden sein müssen, weiß ich aber leider nicht.

woodstock99
13-03-08, 14:55
Wir haben jetzt einfach den SATZ mit J in der Benutzerdefinierte Bedienerführung
Datei gelöscht und es funktioniert wieder :). Vielen Dank für die Hilfe