PDA

View Full Version : USV-Probleme



spiri
08-05-09, 10:32
Hallo,
habe Probleme mit der USV, da die Akkus zu Ende gehen. Dies hat ab und zu zur Folge, dass sich das System abschaltet. Irgendwo habe ich gelesen, dass es einen Standardbefehl QUPSDLYTIM gibt, der dem System mitteilt, wie lange es mit USV betrieben werden soll bis es sich abschaltet. Nur bei meinen System ist der Befehl nicht vorhanden! Kann mir jemand weiterhelfen?

rmittag
08-05-09, 10:47
dspsysval qupsdlytim zeigt den aktuellen Wert

chgsysval qupsdlytim ändert.

-r

spiri
12-05-09, 07:02
Danke für die Antwort, hat geholfen. Als nur sporadischer AS400-User war mir der erste Teil des Befehls nicht bekannt.

AS400.lehrling
12-05-09, 10:01
Danke für die Antwort, hat geholfen. Als nur sporadischer AS400-User war mir der erste Teil des Befehls nicht bekannt.

Was für Akkus stecken in eurer USV :confused:

Ich frage weil ich mal auf der suche nach einen günstigen Händler für die Monoblocks von Hawker gewesen bin:)

Falls es bei euch die gleichen Akkus sind kann ich da weiterhelfen:D

Gruß AS400.lehrling