View Full Version : Powerr7 und USV keine log. Verbindung



Seiten : [1] 2

madoxx
21-06-11, 11:30
Hallo Experten,

ich versuche einer Power7 die neue USV bekannt zu machen.
Die Power7 will aber von der USV nichts wissen :-)
Power7 und Eaton USV sind über den erforderlichen Kabelverhau verbunden:

Power7 - Port P1-T2 (S2) -> F/C 3930 -> F/C 1827 -> Eaton V24-Kabel an den Relay-Port der USV.
Alles so installiert wir IBM und Eaton es gerne hätten, trotzdem gehen die beiden kleinen Schwarzen keine logische Verbindung ein. Das Kabel wurde im stromlosen Zustand der Power7 installiert (so wie dass bei Power5/6 auch funktionierte).

Gibt es evtl. eine Funktion in der Power7, die den PortP1-T2 (S2) scharf schalten lässt oder so ähnlich ?

Gruß madoxx

AS400.lehrling
21-06-11, 17:43
Das müsste doch über spcn zugänglich sein:confused:

Da kann man ja auch den Kapazitätstest der USV auslösen.

Gruß AS400.lehrling

madoxx
21-06-11, 19:23
Hallo AS400.lehtling,

über SPCN -Test im SST können bei den älteren Systemen mit interner USV z. B. 830, 720, 620, S30 etc. die Batterien getestet werden.

Bei einer externen USV muss das System die USV erstmal über das V24-Signal-Kabel erkennen. Das ist mein Problem, die neue Power7 erkennt die externe USV nicht wie oben beschrieben.

Gruß madoxx

AS400.lehrling
21-06-11, 19:48
Ok, wieder was dazu gelernt :)

Wie sieht das mit Stolpersteinen aus, ich meine das es da große Schwierigkeiten bei der i5 gab - da war ein Spezialadapter notwendig ?

Die USV aus zu schalten und erst nach dem Hochfahren der i7 ein zu schalten funktioniert auch nicht ?

Mehr fällt mir dazu nicht ein:(

Könnte ja Theoretisch auch ein Problem mit der Firmware auf der USV sein.

Gibt es keinerlei log files :confused:

Gruß AS400.lehrling

madoxx
24-06-11, 15:01
Hallo AS400.lehrling,

nochmal zur Wiederholung wie bereits oben beschrieben:
Power7 - Port P1-T2 (S2) -> F/C 3930 -> F/C 1827 -> Eaton V24-Kabel an den Relay-Port der USV.

Das neue System erkennt die neue USV-Signalsteuerung nicht.
Das hat bestimmt NICHTS mit der Firmware zu tun.

Gruß madoxx

Dschainers
24-06-11, 15:54
Hallo,
wir hatten auch ein ähnliches Problem, hierfür gab's ein PTF von der IBM für die AS400.
Nach Zuspiel erkannte die AS400 unsere USV.

madoxx
27-06-11, 07:12
Hallo Dschainers,

war bei Euch ebenfalls eine Power7 in dem Fall beteiligt ?
Weche OS-Version habt Ihr im Einsatz ?
Und wenn möglich, bitte noch die PTF-Modul-Nummer.


Gruß madoxx

Dschainers
27-06-11, 07:43
Power 7 8202-E4B Version 7
USV = Powerware 9135 Two-in-One UPS

Das PTF müsste MH01248 gewesen sein.
FIRMWARE Update

Viel Glück

nedo13
27-06-11, 12:47
Hallo,

Wir hatten das selbe Problem und haben einen Call aufgemacht. Ergebnis war, dass es nicht an Relayport sondern an den Connector Port an der USV musste.

Power7 - Port P1-T2 (S2) -> F/C 3930 -> F/C 1827 -> Eaton V24-Kabel an den Connector-Port der USV.

Gruß
nedo

edit:
Die i muss stromlos bei jeder Neuverbindung sein.

madoxx
27-06-11, 13:45
Hallo Nedo13,

als hätte ich es geahnt :-)

Der Supporter von der IBM 9910-E50 bzw. vom Hersteller Eaton-Powerware schwört auf den Relais-Port hinten rechts.
Der linke Port ist mit RS-232-Schnittstelle bezeichnet.

Bitte schau nochmal hinter die USV, ich kann erst den ultimativen Test fahren wenn die nächste Komplett-Abschaltung möglich ist.

Eine Eaton-Relais-Card ist nicht installiert !!

Danke und Gruß madoxx