PDA

View Full Version : VIOS Controllerumstellung



angelone
10-06-13, 10:50
Hallo zusammen,
ich krieg ich grade nen Abdreher.
Wir hatten die letzten Monate nen Freelancer hier, der 4 unserer alten Systeme virtualisieren und auf V6 ziehen sollte.
Das hat der mit VIOS gemacht, woran ja nicht auszusetzen ist.
Allerdings hat der irgendwas geraucht und die Hardware/Plattenzuordnung völlig konfus geplant und durchgeführt.

Wir haben hier eine 8202-E4A mit 2x24 Slot Extensions, also 48 Platten.

Der Freelancer hat jetzt 6 RAID6 Arrays mit je 8 Platten gemacht.
Im VIOS hab ich jetzt hdisk2-7.



$ lspv
NAME PVID VG STATUS
hdisk0 00f6bf39dae43472 rootvg active
hdisk1 00f6bf39f7d93745 rootvg active
hdisk2 00f6bf391d59b18d sys01pool active
hdisk3 00f6bf391d59b89c sys01pool active
hdisk4 00f6bf3921b270b1 rest1pool active
hdisk5 00f6bf39357c65fc prod2 active
hdisk6 00f6bf39357c6d1f prod2 active
hdisk7 00f6bf39357c744a prod2 active

(hdisk0 und hdisk1 sitzen im I5 Frame selber und sind ausschliesslich fürs VIOS eingebaut worden)

Die 6 Arrays hat er dann in irgendwelche VG gepackt.
Und dann darauf wieder 48 LV angelegt - für jede der ursprünglichen Platten eins.
Für jedes der 48 LV hat er dann einen eigenen virtuellen SCSI Controller gemacht und diese Controller dann den LPARS zugewiesen.


Die Hardware Liste auf meinem grade zu konfigurierenden System X sieht so aus:


Opt Ressource Typ-Modell Status Text
CMB13 290A-001 Nicht gefunden Steuereinheit für Speic
DC09 290A-001 Nicht gefunden Steuereinheit für Speic
CMB14 290A-001 Betriebsbereit Steuereinheit für Speic
DC10 290A-001 Betriebsbereit Steuereinheit für Speic
CMB15 290A-001 Betriebsbereit Steuereinheit für Speic
DC12 290A-001 Betriebsbereit Steuereinheit für Speic
CMB01 290A-001 Betriebsbereit Steuereinheit für Speic
DC01 290A-001 Betriebsbereit Steuereinheit für Speic
CMB02 290A-001 Betriebsbereit Steuereinheit für Speic
DC02 290A-001 Betriebsbereit Steuereinheit für Speic
CMB12 290A-001 Betriebsbereit Steuereinheit für Speic
DC11 290A-001 Funktionsunfähig Steuereinheit für Speic
CMB06 268C-001 Betriebsbereit Steuereinheit für Speic
DC13 6B02-001 Betriebsbereit Steuereinheit für Speic
CMB16 577D-001 Nicht gefunden Steuereinheit für Speic
DC14 577D-001 Nicht gefunden Steuereinheit für Speic
TAPMLB03 3573-040 Nicht gefunden Kassettenarchivsystem
TAPMLB01 3573-040 Nicht gefunden Kassettenarchivsystem
CMB03 290A-001 Nicht gefunden Steuereinheit für Speic
DC03 290A-001 Nicht gefunden Steuereinheit für Speic
CMB04 290A-001 Nicht gefunden Steuereinheit für Speic
DC04 290A-001 Nicht gefunden Steuereinheit für Speic
CMB05 290A-001 Nicht gefunden Steuereinheit für Speic
DC05 290A-001 Nicht gefunden Steuereinheit für Speic
CMB10 6B25-001 Nicht gefunden Steuereinheit für Speic
DC07 6B25-001 Nicht gefunden Steuereinheit für Speic
CMB11 6B25-001 Nicht gefunden Steuereinheit für Speic
DC08 6B25-001 Nicht gefunden Steuereinheit für Speic
TAPMLB02 3573-040 Nicht gefunden Kassettenarchivsystem
CMB18 6B25-001 Betriebsbereit Steuereinheit für Speic
DC15 6B25-001 Betriebsbereit Steuereinheit für Speic
TAPMLB04 3573-040 Betriebsbereit Kassettenarchivsystem


Und die Platten im SST:


Serial Resource Hot Spare
ASP Unit Number Type Model Name Status Protection
1 Unprotected
1 YEGQ9EH3KBMS 6B22 050 DD005 Configured N
2 YKJBHJ4KGBWT 6B22 050 DD006 Configured N
3 YF2CKRP6M75B 6B22 050 DD007 Configured N
4 YA84HRRFVRMP 6B22 050 DD008 Configured N



Hat wer ne Idee, ob das in irgend einer Weise sinnvoll sein könnte?




Das geht gar nicht...
Jetzt versuch ich grade ein virtuelles OPT anzulegen und muss raussuchen, welche der 48 Controller in meinem System X hängen.


Jetzt hätte ich gerne pro LPAR ein großes logical Volume und ein virtueller Controller mit zusätzlich einem vtopt am Controller.
Da kann ich dann nach belieben Platten rein- und rausnehmen im VIOS und das teil vergrößern und verkleinen wie ich lustig bin.
So hab ichs hier bei meinem Entwicklungssystem, was ich letzten Monat aufgezogen hab.




Opt Ressource Typ-Modell Status Text
CMB01 290A-001 Betriebsbereit Steuereinheit für Speic
DC01 290A-001 Betriebsbereit Steuereinheit für Speic
CMB05 268C-001 Betriebsbereit Steuereinheit für Speic
DC02 6B02-001 Betriebsbereit Steuereinheit für Speic




Opt Ressource Typ-Modell Status Text
DC01 290A-001 Betriebsbereit Steuereinheit für Speic
DD001 6B22-050 Betriebsbereit
TAP01 5746-001 Betriebsbereit Bandeinheit
OPT02 632C-002 Betriebsbereit Optische Speichereinhei
OPT01 632C-002 Betriebsbereit Optische Speichereinhei




ASP Unit Number Type Model Name Status Protection
1 Unprotected
1 YXPVLSY8SL6H 6B22 050 DD001 Configured N



Die Frage ist, wie mach ich das jetzt?
Geht das nur über GO SAVE 21 und dann komplett platt machen, umkonfigurieren und neu aufziehen?




Und was anderes:
Bin recht neu im VIOS Geschäft.
Wenn ich eine VG hab mit 6 hdisk* Platten und da geht eine von kaputt.
Kann ich im Betrieb eine gute Platte hinzufügen und danach die kaputte rausnehmen?


/edit
http://www.myangelone.de/files/vios.txt
Damit ihr seht, worüber ich mich grade aufrege...
Der hat vor allem für jede Platte n eigenes LV gemacht...

/edit2
Korrektur...

Chris.jan
11-06-13, 14:09
Wow, das sieht durcheinander aus.....

Es gibt ne maximalen Anzahl von LV-Platten pro Controller, die sollte man im Normalfall auch ausschöpfen. Aber wirklich ein Problem sollte das nicht darstellen.
Wenn Du jetzt 6 Lpars hast, dann brauchst Du für jede Lpar ohnehin einen separaten Controller.

Nur ein großes LV im ASP ist nicht so gut, da sind mehrere kleine LVs schon besser, das ist richtig. Dabei geht es um die Verteilung der IOs pro Platteneinheit. Außerdem vergrößert/verkleinert man dann leichter durch das anhängen/abhängen eines weiteren LV an die AS/400. Das geht im SST und dafür brauchst Du kein SAV21/RST21.

Normalerweise Nimmt man für VRTOPT und Platten unterschiedliche Controller. Muß aber auch nicht extra sein.

Also nochmal..... 48 physische Platten mit Raid 6 Verbunden, macht erstmal 8 Speicherpools, scheinbar die hd***-Platten.
Daraus dann 48 Volumes bilden ist jetzt Geschmacksache - bedeutet aber nicht(!) daß physische SAS-Platte und LV jetzt irgendwie 1:1 miteinander was zu tun haben. Wenn Du jetzt jeder der 6 LPar jeweils 8 dieser LV gibst, dann bist Du doch bestens bedient bzw. flexibel. Können dann auch mal nur 4 oder 12 sein, je was du brauchst.

Meiner Meinung nach sieht das nur wüst aus, aber bis auf die vielen Controller okay.
Zumindest nach meine Kenntnisstand.

angelone
11-06-13, 14:29
Hi,
ok, dann lass ich die winzigen LVs mal.
Das mit den Controllern geht mir auf den Keks, aber nur dafür bau ich die ganzen LPARs nicht neu.
Dann lass ichs mal so.
Dank dir.

Chris.jan
11-06-13, 14:38
Du mußt ja Physik und virtuellen Speicher unterscheiden.
Einmal hast Du da eine Art Storage-System, das mittels der Platten (physisch) innerhalb des VIOS den RAID-Verbund bildet. Wenn darin eine Festplate kaputt geht, dann wird die physische Platte auch ausgetauscht, deshalb gibt es ja RAID, damit die LVs weiter verfügbar sind.
Die LVs bilden (übers VIOS) quasi die verbindung vom Storage zur AS/400. Die ist als LPar ja virtualisiert und soll ja nichts von all dem mitbekommen. Die bekommt nur ein zusätzliches LV, wenn der ASP mal zu klein geworden ist.