Hallo zusammen,

wir haben Probleme mit Ausdrucken auf Druckern, die eine veränderte SNMP Community Einstellung verwenden. Per default wird bei SNMP Clients PUBLIC gesetzt. Dies ist hier aber nicht der Fall.
Über das Menü CFGTCPSNMP haben wir bereits die SNMP Community angepasst, damit unsere Monitoringsoftware Leistungsdaten abgreifen kann. Scheinbar ist diese nicht für die Druckerkonfig zuständig.

Hier auch noch mal die Einheitenbeschreibung:


Einheitenbeschreibung . . . . . . : DEVD DVTST01
Auswahl . . . . . . . . . . . . . : OPTION *BASIC
Einheitenkategorie . . . . . . . . : *PRT

Einheitenklasse . . . . . . . . . : DEVCLS *LAN
Einheitentyp . . . . . . . . . . . : TYPE 3812
Einheitenmodell . . . . . . . . . : MODEL 1
LAN-Anschluss . . . . . . . . . . : LANATTACH *IP
Portnummer . . . . . . . . . . . . : PORT 9100
Physischer Anschluss . . . . . . . : ATTACH *DIRECT
Bei IPL anhängen . . . . . . . . . : ONLINE *YES
Schriftart . . . . . . . . . . . . : FONT
Kennung . . . . . . . . . . . . : 011
Punktgröße . . . . . . . . . . . : *NONE
Papierzufuhr . . . . . . . . . . . : FORMFEED *AUTOCUT
Papierzuführung f. Trennseiten . . : SEPDRAWER *FILE
Trennseitenprogramm . . . . . . . : SEPPGM *NONE
Druckerfehlernachricht . . . . . . : PRTERRMSG *INQ
Nachricht- warteschl. . . . . . . : MSGQ *CTLD
Akt. Nachrichtenwarteschlange . . : QSYSOPR
Bibliothek . . . . . . . . . . . : QSYS
Datum der letzten Aktivität . . . : 18.06.15
Aktivierungszeitgeber . . . . . . : ACTTMR 170
Inaktivitätszeitgeber . . . . . . : INACTTMR *SEC15
Übertragungsgeschwindigkeit . . . : LINESPEED 19200
Wortlänge . . . . . . . . . . . . : WORDLEN 8
Paritätsart . . . . . . . . . . . : PARITY *NONE
Stoppbit . . . . . . . . . . . . . : STOPBITS 1
Druckerdatenstromums. im Host . . : TRANSFORM *YES
Hersteller, Typ und Modell . . . . : MFRTYPMDL *HP5
Papierfach 1 . . . . . . . . . . . : PPRSRC1 *A4
Papierfach 2 . . . . . . . . . . . : PPRSRC2 *A4
Umschlagfach . . . . . . . . . . . : ENVELOPE *NONE
Unterst. ASCII-Codepage 899 . . . : ASCII899 *NO
Abbildkonfiguration . . . . . . . : IMGCFG *NONE
Zeichen-ID . . . . . . . . . . . . : CHRID *SYSVAL
Ferner Standort . . . . . . . . . : RMTLOCNAME
Name oder Adresse . . . . . . . : 10.2.1.116
Datenstationsanpassungsobjekt . . : WSCST *NONE
Benutzerdefiniertes Objekt . . . . : USRDFNOBJ *NONE
Objektart . . . . . . . . . . . : *NONE
Datenumsetzungsprogramm . . . . . : USRDTATFM *NONE
Systemdefin. Treiberprogramm . . . : SYSDRVPGM *IBMPJLDRV


Kann mir bitte jemand mit Rat zur Seite stehen?

Vielen Dank!

Fuerchau
18-06-15, 14:43
Drucker mit SNMP benötigen einen anderen Treiber:
SYSDRVPGM *IBMSNMPDRV

mfuhrmann
18-06-15, 14:56
Hallo Fuerchau,

sorry, war ein Copy + Paste Fehler. IBMSNMPDRV ist eingestellt. Das Druckjob steht dann auf RDY und ändert sich nicht auf PND.
Der Drucker wurde bereits gestoppt/gestartet/abgehängt/angehängt.

Fuerchau
18-06-15, 15:05
Anscheinend kann der Treiber nur auf Public-Drucker zugreifen da du den Communitynamen im Device nicht angeben kannst.

mfuhrmann
18-06-15, 15:10
Wie praktisch. Denn in SNMP Literatur steht meist als erstes: Ändert den Community String! :-)
Danke für die Hilfe.

Fuerchau
18-06-15, 15:14
Vor dem SNMP gibt es noch die Firewall die zu überwinden ist.
Wenn euer Router korrekt arbeitet kommt auch keiner von außen an den Drucker.

mfuhrmann
18-06-15, 15:18
Die Firewall sollte kein Problem sein. D.h. die Geräte sind im gleichen LAN und das Monitoring bekommt ja auch Leistungsdaten von der i5.
Das hier ist die Konfig: http://www.hemmler.net/opennms/ueberwachung-einer-ibm-iseries-5-as-400-opennms/

Fuerchau
18-06-15, 16:45
Ich wollte damit nur darauf hinweisen, dass Public im internen Netz ja kein Problem darstellt.
Stelle wieder den Ursprungszustand her, mit dem hatte es doch funktioniert.