Anmelden

View Full Version : Platte und Raid5



Seiten : 1 [2] 3

mk
31-10-15, 17:18
Hallo zusammen,

leider blinken an dem System keinerlei Lämpchen an den Platten.

Die defekte Platte hat die Resource DD003

Frage: Wie kann ich erkennen um welche Platte es sich handelt ?[@]

Das System sagt mir auch die Seriennr. und die Partnr.
Leider sind diese Informationen nicht auf dem Gehäuse der Platten.

Weiß jemand Rat

Gruß
Michael

holgerscherer
01-11-15, 11:14
Weiß jemand Rat


Wie wärs mal mit einem Blick im SST in den Hardware Service Manager? Ist zwar alles etwas umständlich - aber dafür hat ja jeder sein Fachgebiet.
Im packaging hardware resources kannst Du Dir die Platten anschauen, und die Seriennummern kontrollieren. Und Schups sieht man auch die Lokation. An Hand dieser und der Gehäuse-Identifizierung kann man dann über Concurrent Maintenance die defekte Platte rausholen und eine neue rein konfigurieren.

-h

mk
01-11-15, 12:46
Hi Holger,

ja ich weiß, jeder hat sein Spezialgebiet. Meines ist eben nicht die Hardware sondern
die Softwareentwicklung. Und mein Hardwarespezi verweilt auf der AIDA.
Aber trotzdem muss ich das Problem jetzt lösen.

Hier habe einige Ausdrucke


Mit Ressourcen der Speichersteuereinheit arbeiten
System: ASM201
Auswahl eingeben und Eingabetaste drücken.
5=Mit Konfigurationsbeschreibungen arbeiten 7=Ressourcendetails anzeigen

Opt Ressource Typ-Modell Status Text
DC01 573D-001 Betriebsbereit Steuereinheit für Speic
DD002 4327-074 Betriebsbereit Platteneinheit
DD003 4327-074 Betriebsbereit Platteneinheit
DD001 4327-074 Betriebsbereit Platteneinheit
OPT01 6337-002 Betriebsbereit Optische Speichereinhei
TAP01 6258-001 Betriebsbereit Bandeinheit
D01 28D2-001 Betriebsbereit Einheitenservices
DD004 4327-074 Betriebsbereit Platteneinheit


01.
Abgelaufene Zeit: 00:03:16

Ein- ---Schutz----
heit ASP Typ Status Verdichtung
1 1 DPY UNPROT
2 1 DPY UNPROT
3 1 DPY UNPROT
4 1 DPY FAILED




Serial Resource
ASP Unit Number Type Model Name Status
1 Unprotected
1 68-03F63C7 4327 074 DD002 RAID-5/Unprotected
2 21-87F05 4327 074 DD004 RAID-5/Unprotected
3 21-87E3D 4327 074 DD001 RAID-5/Unprotected
4 21-88158 4327 074 DD003 RAID-5/Failed





Type option, press Enter.
5=Display hardware resource information details

Serial Resource
OPT ASP Unit Number Type Model Name Status
1 1 68-03F63C7 4327 074 DD002 RAID-5/Unprotected
1 2 21-87F05 4327 074 DD004 RAID-5/Unprotected
1 3 21-87E3D 4327 074 DD001 RAID-5/Unprotected
1 4 21-88158 4327 074 DD003 RAID-5/Failed









Disk Unit Hardware Resource Information Details


Type. . . . . . . . . . . . : 4327
Model . . . . . . . . . . . : 074
Level . . . . . . . . . . . : 7
Serial Number . . . . . . . : 21-88158
Resource Name . . . . . . . : DD003

Physical location:
Unit ID . . . . . . . . . : U787A.001.DPM502H
Planar ID . . . . . . . . : P3
Device. . . . . . . . . . : D3



Logical Hardware Resources

Type options, press Enter.
2=Change detail 4=Remove 5=Display detail 6=I/O debug
7=Verify 8=Associated packaging resource(s)

Opt Description Type-Model Logical Address
Disk Unit 4327-074 2/ 3/0/ 36-2/ 4/ 0/ 3/ 0/ /

Auxiliary Storage Hardware Resource Detail

Description . . . . . . . . . . . . : Disk Unit
Type-model . . . . . . . . . . . . : 4327-074
Status . . . . . . . . . . . . . . : Operational
Serial number . . . . . . . . . . . : 21-88158
Part number . . . . . . . . . . . . : 42C0216
Resource name . . . . . . . . . . . : DD003
Licensed Internal Code EC level . . : 00013535
Level . . . . . . . . . . . . . . . : 7
PCI bus . . . . . . . . . . . . . . :
System bus . . . . . . . . . . . : 3
System board . . . . . . . . . . : 0
System card . . . . . . . . . . . : 36
Storage . . . . . . . . . . . . . . :
I/O adapter . . . . . . . . . . . : 4
I/O bus . . . . . . . . . . . . . : 0
Controller . . . . . . . . . . . : 3
Device . . . . . . . . . . . . . : 0




Das Problem ist: Ich weiß nicht welche von den 4 Platten die zu tauschende ist
und warum keine Lämpchen an den Platten leuchten.
( Die Resource ist DD003, nur welche platte ist es von den vieren )

Gruß
Michael

hel400
01-11-15, 16:58
...
leider blinken an dem System keinerlei Lämpchen an den Platten.
...


Ja, die blinken erst, wenn Du im SST bei concurrent maintenance den Punkt "remove" ausführst.
Probier das mal aus. Es passiert nichts, wenn Du die Platte nicht gleich rausnimmst, kommt nur eine Hinweismeldung.
PS: Bei manchen Systemen sind die Lampen so dunkel, dass man die nur bei abgedrehtem(!) Licht sieht. Ausprobieren!

holgerscherer
01-11-15, 17:10
Hi Holger,

ja ich weiß, jeder hat sein Spezialgebiet. Meines ist eben nicht die Hardware sondern
die Softwareentwicklung. Und mein Hardwarespezi verweilt auf der AIDA.

Ich weiss doch, dass er auf der AIDA ist - habs ihm ja empfohlen ;-)

Die besagte Platte ist



Physical location:
Unit ID . . . . . . . . . : U787A.001.DPM502H
Planar ID . . . . . . . . : P3
Device. . . . . . . . . . : D3


Nun musst Du über Hardware Service Manager, Concurrent Maintenance die Einheit mit diesem Code entfernen: U787A.001.DPM502H-P3-D3

(erst dann blinkts)

Platte raus, neue Platte halb rein (nicht ganz), dann über CM "install" ausführen, dann blinkts, dann Platte rein. Dann rebuild.

-h

as400kenner
01-11-15, 19:00
See
https://www-01.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER6/iphal_p5/remrepdisk515poweron.htm

as400kenner
01-11-15, 19:13
See image P3 D3 ?
358

mk
02-11-15, 10:25
Hi zusammen,

ich bin auf dem Bildschirm um die Platte zu removen.

Und mit eingetragener Wartezeit sollte die Platte blinken.
Das Problem ist: Es leuchtet kein Lämpchen.

Kurios an der Sache ist: Wenn das System läuft leuchtet auch kein Lämpchen an den Platten.

gruß
Michael

mk
02-11-15, 10:26
See image P3 D3 ?
358

Danke für den Link
Gruß
MichaEL

holgerscherer
02-11-15, 10:55
Kurios an der Sache ist: Wenn das System läuft leuchtet auch kein Lämpchen an den Platten.


Fehlen da eventuell die Plastik-Stäbchen zur Licht-Weiterleitung? Hatte ich auch mal erlebt. Wenn Du genau schaust und die Hand drüber hälst, siehst Du es eventuell hinten auf der Backplane leuchten.
Aber wenn die Platte nach der obigen Zeichnung einwandfrei erkannt ist, kannst Du sie mit der beschriebenen Prozedur entfernen. Warte danach mal eine Minute - wenn die Maschine nicht mit gelber Lampe und A6000266 stehen bleibt, war es die richtige Platte. Wenn doch - Platte wieder rein ;-)

Ach ja - das Blinken startet erst, wenn Du das entfernen auch bestätigst.

-h