Anmelden

View Full Version : Anbindung Siemens S7 an AS400



hteufl
24-09-18, 08:41
Hallo,

vielleicht könnt ihr mir bei folgenden Problem helfen. Wir verwenden in der Produktion SPS von Siemens (S7 1511-1 PN). Von den SPS sollen Produktionsdaten für Auswertungen auf einer iSeries gespeichert und ausgewertet werden. Ideal wäre natürlich ein direkter Zugriff auf die Produktionsdaten. Da ich von SPS nahezu keine Ahnung habe, wollte ich fragen:

1) ist ein Direktzugriff überhaupt möglich?
2) wenn NEIN wie könnten die Daten dann auf die iSeries gelangen (Stichwort OPC Server?)
3) können Daten auch auf eine SPS geschrieben werden (zukünftige Projektausbaustufe)

Ich habe schon ein kleines Programm geschrieben welches Testdaten auf eine SPS schreiben sollte (QNTC Verbindung). Das Programm lief eigentlich ohne Fehlermeldung durch, nur Daten wurden keine geschrieben!
Auch auf das QNTC Verzeichnis kann zugegriffen werden, nur werden keine Daten angezeigt.

Vielen Dank für eure Antworten im Voraus

Hermann

KingofKning
24-09-18, 09:18
Also bei uns ist das Produktionsnetz und das Büronetz strikt von einander getrennt. Wenn Datenaustausch dann nur über einen OPC-Server der jeweils mit einem Bein im beiden Netzen ist.
Funktioniert bei uns ganz gut, der Typ der das macht hat Ahnung von der Materie. Im Gegensatz zu mir ;-)

GG 4267

K_Tippi
24-09-18, 16:42
Hi, ich habe das bei einem Kunden gehabt ich weis es gibt ein Modul zur S7, dass die Daten auf ein Win Laufwerk schreiben kann (CSV) diesen Part haben die S7 Leute gemacht,
Ich hab das Laufwerk mit QNTC eingebunden. Dann die Daten über QSH ausgelesen und mit COPY in eine DB gepackt und im ERP verarbeitet.

Dort hatte die S7 bei jedem gefertigten Teil einen CSV Satz geschrieben. Das hat wirklich toll geklappt.

Klaus

Robi
24-09-18, 16:51
M.E. kann Siemens socket Verbindungen.
Die i kann das auch!

AG1965_2
25-09-18, 11:36
Na wenn das Ding das kann: heutzutage bindet man doch alles und jedes per Webservice an.
Ob SOAP oder REST und XML oder JSON, ist wohl Geschmackssache, aber jeweils eins von beiden sollte es heute wohl sein.
Auch nach ein paar Tagen fällt mir noch immer nichts ein, was dagegen sprechen sollte.

Fuerchau
25-09-18, 12:30
Schau mal bei Siemens vorbei:
https://support.industry.siemens.com/cs/document/58862931/eigene-webseiten-f%C3%BCr-s7-1200-erstellen-und-einsetzen?dti=0&lc=de-WW