PDA

View Full Version : Standard Gateway außerhalb des lokalen IP-Netzes



andigoering
18-09-03, 09:25
Hallo!

Wir haben einen internes Netz mit den Adressen 192.168.1.xxx

unser Router hat die Adresse 24.32.98.1

wenn ich nun eine Standardroute hinterlegen möchte bekomme ich eine Fehlermeldung.

Wie muß in diesem Fall konfiguriert werden?

Geht es überhaupt, oder muß die AS eine 2. Adresse innerhalb von 24.32.xxx bekommen?

Schönen Dank schon mal im Voraus!

Andi Goering

Fuerchau
18-09-03, 13:00
Versuch es mal damit:

ADDTCPRTE RTEDEST(*DFTROUTE)
SUBNETMASK(*NONE)
NEXTHOP('24.32.98.1')

Allerdings kann es nur eine Default-Route geben !

andigoering
18-09-03, 13:13
Fuerchau,

das habe ich schon versucht, war für mich auch das naheliegenste...

da kommt dann aber den Hinweis "*NONE" bei subnet ungültig!?

grüsse

AG

Martin
18-09-03, 22:00
Ein Router ist normalerweise mit mindestens zwei Netzwerkschnittstellen ausgestattet.
Da 24.32.98.1 keine private Adresse ist, gehe ich davon aus, dass es sich um die IP-Adresse einer Schnittstelle handelt, die mit dem Internet verbunden ist.
Der Router wird eine zweite Schnittstelle haben, die sich im internen Netz befindet und über eine IP-Adresse im Bereich 192.168.1.x angesprochen wird. Diese IP-Adresse muss als Default-Gateway konfiguriert werden.

csupp
19-09-03, 12:46
Hallo Herr Göring,

ich kann hier Martin nur 100% zustimmen. Grundsätzlich ist dem auch so. Allerdings aufpassen bei Firewallkonfigs.
Da wir ja eh schon in Kontakt sind gerne mal durchrufen!!

andigoering
22-09-03, 08:19
Hallo Martin und Christoph,

sorry, diesen Beitrag könnte man eigentlich auch löschen...

Ihr habt natürlich recht gehabt:

Es war so wie es immer ist...
Der Router hat mehrere IP-Adressen.

Hatte mich auf einen anderen (angeblichen) Spezialisten verlassen, der mir gesagt hat der Router hat nur diese eine Adresse....und wußte nicht mehr weiter.

Euch auf jeden Fall vielen Dank !!!!

Andi Göring