PDA

View Full Version : RPG handles blocking function



Seiten : [1] 2

0004/sa
21-02-05, 10:55
Hallo,


Umfeld : Display file plus RPG PGM 4.4
zum updaten eines data file members.
(Related data file member + variable
A PSUSCD 1S 0 TEXT)


Erweiterung eines array'S mit
DATA STRUCTURE

1 161 BM012
.....
ADD I 161 1610PSUSCD


Die neuen code lines sind
Code lines
C Z-ADDPSUSCD USCD
C Z-ADDUSCD PSUSCD


ERHALTE ICH KOMMPELIRUNGS Fehler MSG :
QRG7086 Bewertung: 00 Anzahl: 1
Nachricht . . . : RPG übernimmt die Blockungsfunktion für die Datei. Die INFDS wird nur beim Übertragen von Datenblöcken fortgeschrieben.

Compiling Error MSG :
QRG7086 Severity: 00 Number: 1
Message . . . . : RPG handles blocking function for file. INFDS updated only when blocks of data transferred.

Was mach ich falsch ?
Block(*NO) ist nicht in RPG 4.4 enthalten ?!


MM

Fuerchau
21-02-05, 11:03
Severity 00 ist ja kein Fehler sondern nur ein Hinweis, genauso wie nicht verwendete Variablen (Fehler 7031) nur ein Hinweis sind.
Prüfe mal beim CRTRPGPGM was als "Generierungsbewertungsstufe . . GENLVL" eingetragen ist. Hier sollte "9" und nicht "0" stehen. Bei "0" bekommst du nie ein PGM erstellt.

0004/sa
21-02-05, 11:51
für GENLVL ist schon 9 eingestellt ?!

mm

Fuerchau
21-02-05, 12:17
Dein Programm wird doch erstellt oder ?
Wenn nicht, dann gibt es noch Fehler mit Bewertung 20 oder höher.

0004/sa
22-02-05, 09:00
GESAMT 00 10 20 30 40 50
----234 233 -0 -0 -1 -0 -0


QRG7086 Bewertung: 00 Anzahl: 1
Nachricht . . . : RPG übernimmt die Blockungsfunktion für die
Datei. Die INFDS wird nur beim Übertragen von Datenblöcken
fortgeschrieben.

MM

TARASIK
22-02-05, 09:05
Hallo MM,
vielleicht hilft Dir dieser Link weiter:

http://archive.midrange.com/rpg400-l/199910/msg00433.html

holly
22-02-05, 09:49
GESAMT 00 10 20 30 40 50
----234 233 -0 -0 -1 -0 -0


QRG7086 Bewertung: 00 Anzahl: 1
Nachricht . . . : RPG übernimmt die Blockungsfunktion für die
Datei. Die INFDS wird nur beim Übertragen von Datenblöcken
fortgeschrieben.

MM

Du solltest den Fehler mit Bewertung 30 suchen!!!!

Fuerchau
22-02-05, 10:40
Wenn du das Listing genau anschaust, gibts 234 Fehler mit Bewertung 00, 233 mit 10 und 1 mit 30 !
Fehler mit 00 und 10 werden ignoriert. Wichtig ist einzig der Fehler mit 30, wie holly schon sagt.

0004/sa
23-02-05, 07:57
wirkliche Fehler 30 gefunden
(hielt den bisherigen dafür )


Feldreferenzen:
FELD/ATTR./ VERWEISE
*7030/USCD/P(5,0) 82600M 91000

* QRG7030 Severity: 30 Number: 1
Message . . . . : The Field or indicator is not defined

Was bedeuted das ?
DANKE

MM

BenderD
23-02-05, 08:26
dass du dich bei einem Variablennamen vertippt hast! Suche mal in der Liste nach 7030, dann findest du die Stelle!

ansonsten hilft auch:

http://dict.leo.org/

Dieter Bender


wirkliche Fehler 30 gefunden
(hielt den bisherigen dafür )


Feldreferenzen:
FELD/ATTR./ VERWEISE
*7030/USCD/P(5,0) 82600M 91000

* QRG7030 Severity: 30 Number: 1
Message . . . . : The Field or indicator is not defined

Was bedeuted das ?
DANKE

MM