PDA

View Full Version : USV und 820er



luensi
21-02-06, 09:44
Hi,
wie kann ich meiner 820er im laufenden Betrieb beibringen das sie keine USV Unterstützung mehr hat, ohne das die Maschine runterfährt.

Bei uns stehen Wartungsarbeiten an der USV an und beim letzten mal hat sich die 820er verabschiedet.

Dank für Eure Hilfe..

Gruß
Luensi

TARASIK
21-02-06, 10:00
Hallo,
bei dem Systemwert:
wrksysval qpwrrstipl

luensi
21-02-06, 10:03
Danke,
aber der Wert steht auf 0,
das Problem ist das der Tchniker die USV auf bypass stellt und das Kommunikationskabel abzieht und schon fährt die maschine runter.

TARASIK
21-02-06, 10:18
Hallo,
dann schaue Dir einmal den Systemwert noch an:
QUPSDLYTIM

luensi
21-02-06, 10:32
Hallo Tarasik,
der wert steht auf 1800 aber wenn ich das richtig verstehe ist das die Zeitangabe bei Stromversorgung über die USV die ist ja aber auf 'bypass' .

Jörg B.
21-02-06, 11:43
Hi all,
Ich würde sicherheitshalber das System geregelt runterfahren, mir wäre das zu heiß.
Der Wert QUPSDLYTIM 1800 bedeutet, daß das System nach 1800 Sekunden auf USV-Betrieb runter fährt

Dominik_Meyer
21-02-06, 12:05
Bei uns klappt's wenn man zuerst das Kommunikationskabel abzieht.
Dann kommt ein CPI0961. Weiter sollte dannnix passieren. Wenn das Kabel wieder
angesteckt wird, kommt ein CPI0962.
Bei unserer alten 820 gab's dabei keine Probleme.
Sind denn eigene PGM's hinterlegt ( SYSVAL QUPSMSGQ)?

luensi
21-02-06, 12:23
Hallo
das Kabel erst von der 820er abziehen ??

Programme sind keine hinterlegt

Dominik_Meyer
22-02-06, 09:50
genau, erst das Kabel von der 820 abziehen. Dann sollte die 820 keine
weiteren Meldungen von der USV mehr bekommen und also nicht mehr reagieren.
In deinem Fall ist allerdings schon auffällig, dass die 1800 sec Wartezeit aus QUPSDLYTIM
nicht eingehalten werden. Ich würde also zunächst mal das mit dem Abziehen testen:
möglichst alle Anwendungen regulär beenden und SBS beenden.
Dann sollte Kabel abziehen/anstecken nur zu den zwei Nachrichten in QSYSOPR führen.