PDA

View Full Version : Neue POWER8 und Platte



Seiten : [1] 2 3 4

andreaspr@aon.at
29-06-15, 16:33
Hallo,

wir haben eine neues POWER 8 System mit IBM i drauf.
Diese soll unser altes System POWER 7? ersetzen.

Problem ist jetzt, dass die Gesamtleistung viel schlechter zu sein scheint als das ältere System.
Speicher, CPU und Platten vom neuen System sind gleich oder sogar besser.

Im Digital Certificate Manager (DCM) z.B. dauert jeder Klick mehrere (~4) Sekunden.
Ein Admin Job hat dann auch mal kurz eine hohe CPU Belastung:

Aktueller
Subsystem/Job Benutzer Art CPU % Funktion Status
ADMIN PRAN BCI 156,7 PGM-QYUNLANG RUN

Auffällig ist dass die Platte auch schnell auf 100% steht.

Ein- Größe %be- E/A Anford. Lese Schrb. Lesen Schrb %ver-
heit Typ (M) legt Anf. Größe(K) Anf. Anf. (K) (K) wend.
1 6B22 143165 21,9 72,7 5,0 0,0 72,7 0,0 5,0 98
Der Unterschied zum alten System ist dass die Platten jetzt direkt Intern angeschlossen sind (was ja eigentlich schneller sein sollte?!).
Das ganze natürlich übers VIOS usw.
Platten laufen unter RAID5 und wird vom OS eben nur als 1 Platte gesehen.
Die Installation des OS oder der Produkten hat gefühlt auch unverschämt länger gedauert, als ich es früher in erinnerung gehabt hätte.

Habt ihr zufällig auch schon mal solch ein Verhalten gehabt?
Wäre es vielleicht wichtig fürs OS meherere "Platten" zu haben?
Ich hoffe mal nicht, dass das alles "Normal" ist.

Danke schon mal für jeden Hinweis!
lg Andreas

holgerscherer
29-06-15, 19:23
Ein- Größe %be- E/A Anford. Lese Schrb. Lesen Schrb %ver-
heit Typ (M) legt Anf. Größe(K) Anf. Anf. (K) (K) wend.
1 6B22 143165 21,9 72,7 5,0 0,0 72,7 0,0 5,0 98


Moment? Wie? Ihr habt nur eine 140GB Platte drin? Wie viel ist wirklich physikalisch drin an Platten? 512b oder 520b oder 522b pro Sektor? Oder gibt das VIOS nur eine Platte an den Server durch? Wie gehts dem RAID-Cache?

Wenn IBM i weniger als 4 Platten hat, wird es eh träge - siehe bei Dir oben mal die letzte Spalte, das ist zu hoch...

KingofKning
30-06-15, 07:23
Habt ihr evtl. vergessen die anderen Platten dem System zuzufügen? Und alles nur auf die erste Platte installiert. Wäre nicht tragisch, da man hinterher noch einen Platten reorg laufen lassen kann.GG

andreaspr@aon.at
30-06-15, 07:35
Morgen, danke mal für die Antworten.

Wir haben ein RAID5 mit 5 Platten darin. Dieses RAID-Array wird von der Partition aber nur al "1 Platte" gesehen. Dahinter steckt natürlich das RAID 5 mit 5 Platten.
Im IVM hab ich diese Anzeige gefunden, schaut mir sehr nach dem aus worum es geht:

sissas3 PCIe3 x8 Cache SAS RAID Internal Adapter 6Gb
sas3 Controller SAS Protocol
hdisk0 SAS RAID 5 Disk Array
pdisk0 Physical SAS Disk Drive
pdisk1 Physical SAS Disk Drive
pdisk2 Physical SAS Disk Drive
pdisk3 Physical SAS Disk Drive
pdisk4 Physical SAS Disk Drive
Interessant ist auch diese QSYSOPR Nachricht:

Nachrichten-ID . . . . : CPF9E7F
Sendedatum . . . . . . : 30.06.15 Sendezeit . . . . . . : 07:41:40

Nachricht . . . : IBM i-Nutzungsbeschränkung überschritten - Bedieneraktion
erforderlich.

Ursache . . . . : Die Prozessornutzungsbeschränkung von 1 Prozessoren für
Produkt 5770SS1, Lizenzlaufzeit V7, Feature 5051 wurde überschritten.
-- Die gegenwärtige Prozessornutzung auf allen aktiven IBM i-Partitionen
ist 3,00.
-- Die gegenwärtige Prozessornutzung für die lokale Partition ist 1,00.
Keine Ahnung ob das damit was zu tun haben könnte.
Es handelt sich hier um eine entwicklungs Maschiene und wurde auch so mit entsprechenden Lizenzen geordert. Und da - soweit ich es verstanden habe - zahlen wir nur einen Basis-Preis und alle weiteren Lizenzen sind größtenteils frei.

KingofKning
30-06-15, 08:49
Glaube ich jetzt mal nicht, 140 GB / 5 = ~ 30 GB. Solche Platten bekommst Du nicht mehr...

andreaspr@aon.at
30-06-15, 09:02
140 GB (bzw. sollten es 150 GB sein) sind nur dieser Partition zugeordnet. Insgesammt sind laut IVM 1.03 TB vorhanden.
Im IVM sieht es wie folgt aus:
P1: 350 GB
P2: 350 GB
P3: 150 GB
Und weitere 143 GB sind noch frei verfügbar.

Das Geschwindigkeitsproblem haben wir auf allen 3 Partitionen

hel400
30-06-15, 10:01
Hallo Andreas,
bzgl. Deiner Frage zur Fehlermeldung in Beitrag #4:
Die CPF9E7F kannst Du ignorieren, ist ein (unbedeutender) Fehler bei V7 und der IBM bekannt.

andreaspr@aon.at
30-06-15, 10:20
Danke für die Info. Dann kann ich zumindest das ignorieren.

andreaspr@aon.at
02-07-15, 08:31
Hallo,

Also die IBM sagt, dass meherere LUNs erforderlich sind damit das System die IOs parallelisieren kann.
Mit nur 1 LUN werden lese/schreib Vorgänge Seriell verarbeitet.

Wir werden nun mehere LUNs einzurichten und ich gebe über das finale Resultat noch Bescheid.

lg Andreas

petterr
04-07-15, 15:24
Habt ihr das selber installiert, oder hat das ein Dienstleister verbrochen? Wenn es ein Dienstleister war, würde ich ihm keinen cent bezahlen und wenn ihr es selber gemacht habt, dann würde ich mir einen guten Dienstleister suchen, der euch das wieder richtet. Die Einrichtung einer Umgebung mit VIOS ist nicht gerade trivial und sollte nur von jemand mit dementsprechenden Skills gemacht werden.