[NEWSboard IBMi Forum]
  1. #1
    Registriert seit
    Aug 2004
    Beiträge
    923

    USV CPI0974 + CPI0975

    Hallo,

    komme von der Pause und finde
    CPI0974 und 6 Sekunden später CPI0975 im Log (QSYSOPR bzw. QHST)
    Alle System räkeln sich vorher und seitdem ohne Probleme...
    Ausser diese Meldungen nix passiert anscheinend...
    Nirgendwo sonst Spuren darüber zu finden...

    Was wollen mir diese Meldungen sagen?

    Für die Fetischisten hier der Klartext:
    Nachrichten-ID . . . . :CPI0974
    Bewertung . . . . . . :
    80
    Nachrichtenart . . . . :
    Information
    Sendedatum . . . . . . : 03.03.08 Sendezeit . . . . . . : 15:24:16
    Nachricht . . . : Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) wurde umgangen.
    Ursache . . . . : Wenn die Stromversorgung unterbrochen wird, kann die
    unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) nicht die Stromversorgung des
    Systems übernehmen. Das System wird abnormal beendet.
    bzw
    Nachrichten-ID . . . . :CPI0975
    Bewertung . . . . . . :
    80
    Nachrichtenart . . . . :
    Information
    Sendedatum . . . . . . : 03.03.08 Sendezeit . . . . . . : 15:24:22
    Nachricht . . . : Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) wird nicht mehr
    umgangen.
    Ursache . . . . : Die unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) wird nicht
    mehr umgangen.
    Was will mir das System damit sagen?

    kuempi

    Aso... wir reden von V5R1 und V5R2.. sprich identisch auf 2 Systeme

  2. #2
    Registriert seit
    Jul 2001
    Beiträge
    2.646
    Zitat Zitat von kuempi von stein Beitrag anzeigen
    Hallo,

    komme von der Pause und finde
    CPI0974 und 6 Sekunden später CPI0975 im Log (QSYSOPR bzw. QHST)
    Diese recht seltenen Meldungen lassen auf Probleme in den eingebauten UPS-Modulen schliessen. 720er?

    -h

  3. #3
    Registriert seit
    Aug 2004
    Beiträge
    923
    270er und 810...

    Wir vermuten inzwischen eine kurzfristige Last weshalb die USV mal kurz die Flügel gestreckt hat.
    Stellt sich mir nur die Frage wie sowas zustanden kommt.

    Da ich wie gesagt nix weiter finde, ignoriere ich das erstmal.
    Falls es irgendwann Neuigkeiten gibt, berichte ich.

    Thanxs

  4. #4
    Registriert seit
    Jul 2001
    Beiträge
    2.646
    Zitat Zitat von kuempi von stein Beitrag anzeigen
    270er und 810...
    Also extern? Das ist ja dann noch seltener <g> da nicht jede USV das gemeldet bekommt... Zumindest sollte man die USV prüfen; denn eine Stromsituation, die zur Umgehung zwingt, sollte nicht häufig vorkommen. Und genau dafür ist eine USV ja da

    -h

  5. #5
    Registriert seit
    Jul 2005
    Beiträge
    1.053
    Zitat Zitat von holgerscherer Beitrag anzeigen
    Also extern? Das ist ja dann noch seltener <g> da nicht jede USV das gemeldet bekommt... Zumindest sollte man die USV prüfen; denn eine Stromsituation, die zur Umgehung zwingt, sollte nicht häufig vorkommen. Und genau dafür ist eine USV ja da

    -h
    Hatte mal so etwas änliches bei mir zu hause, die USV ist angesprungen obwohl das Stromnetz keinen ausfall hatte und der PC abgeschaltet war ->rückspeisung ins öffendliche netz

    Ich vermute das es daran lag das es zu einer ungesunden phasenverschiebung gekommen ist und dadurch die spannung als ungenügend interpretiert würde, weshalb bei meiner USV die Abtrennung (wird ja über ein internes Relais erledigt) nicht finktionierte weiß ich nicht

    Ein paar Wochen Später wollte ich mal den Vorzug der USV vorführen und habe mutigerweise den netzstecker gezogen

    Plobs war der PC aus

    Die fehleranalyse zeigt das die interne Sicherung vom Batteriepack (2*40 Ampere) durchgebrannt wahren, die akkus selbst wahren auch unbrauchbar

    Scheinbar kamm es irgendwan wiederholt zur rückeinspeisung welche die Sicherung und Akkus überforderte.

    Gruß AS400.lehrling

  6. #6
    Registriert seit
    Mar 2003
    Beiträge
    133

    USV Test

    Hallo Zusammen,

    so ein Problem hatte ich auch mal nach dem Einsatz einer neuen APC-USV.
    Das Teil machte laut Default-Einstellung einmal in der Woche einen USV-Selbsttest.
    Bei dem Test simuliert die USV den Ernstfall und fährt kurzzeitig auf Batteriestrom.

    Die Testfunktion wurde abgestellt, die Aufregung durch die wiederholten Meldungen wollte keiner haben.

    Gruß
    Mida

  7. #7
    Registriert seit
    Mar 2006
    Beiträge
    35

    Meldungen

    Hallo,

    das kann damit zusammenhängen, dass die Vielfalt der Nachrichten über die serielle Schnittstelle stark eingeschränkt ist. Überprüfe mal die Log's auf deiner USV direkt. Eine USV reagiert ja je nach Konfig/Installation auf alle möglichen Ereignisse. Da ist es leicht möglich, dass die tatsächliche Ursache erst aus dem USV Log hervorgeht.

    Gruss
    Dominik Meyer

Similar Threads

  1. USV und 820er
    By luensi in forum IBM i Hauptforum
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 22-02-06, 09:50
  2. USV M/T 9910-080 800VA
    By cfu in forum NEWSboard Server & Hardware Markt
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 20-11-05, 09:42
  3. USV an i5
    By Markus Ralf in forum IBM i Hauptforum
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 10-01-05, 09:21
  4. USV Schalterbelegung J14
    By gussi40 in forum IBM i Hauptforum