[NEWSboard IBMi Forum]
  1. #1
    Registriert seit
    Jan 2003
    Beiträge
    91

    Angry System startet nicht nach tausch der Cach-Battery

    Hallo zusammen, wir haben eine 525 als Backupsystem im Einsatz. Die Anlage wurde, nach dem die Spiegelung auf dem Produktivsystem ausgesetzt wurde, runtergefahren. Der Techniker tauschte die Cach-Batterien und nun fährt die Anlage nicht mehr richtig hoch. Es haben fünf von zehn Platten den Status unknown und der Fehler auf der Anlage sagt man solle alle Kabel überprüfen. Die Platten befinden sich in einer Erweiterungseinheit. Es wurden alle Kabel überprüft und sogar der Controller schon getauscht. Sie startet aber einfach nicht mehr. Jetzt vermutet der Techniker, das der Releasestand der HMC nicht mehr zu den vor einem halben Jahr eingespielten PTF's passt und dies Schuld an der Misere sei. Die HMC haben wir seit Installation 2008 nicht upgedatet. Ich kann dies aber nicht glauben, denn nach einspielen der PTF's haben wir die Maschine ja auch wieder gestartet bekommen. Kann irgendjemand helfen oder einen Tip geben?
    Uwe Bolte
    Tel.: 0171-1958266

  2. #2
    Registriert seit
    Nov 2003
    Beiträge
    2.307
    Die Maschine sollte doch auch ohne HMC hochfahren können.

  3. #3
    Registriert seit
    Jan 2003
    Beiträge
    91
    Tja, das tut sie per Knopfdruck auch. Aber nur bis zu einen gewissen Punkt und dann kommt der Fehler mit den Platten und dem Plattenstatus "unknown". Im SST kommt der Hinweis man solle die Kabel prüfen. Die, und auch der Controller, wurden aber bereits ausgetauscht. Selbes Spiel also von vorn mit selbem Fehler.
    Uwe Bolte
    Tel.: 0171-1958266

  4. #4
    Registriert seit
    May 2002
    Beiträge
    2.642

    Neuinstallation droht

    Hallo,
    ich vermute, dass das System neu aufgesetzt werden muss und danach von einer Sicherung neu installiert werden muss. Hat denn der Techniker den "8008" Code bei dem Tausch der Cachebatterie erzwungen ?
    SRCXXXX8008

  5. #5
    Registriert seit
    Sep 2004
    Beiträge
    129
    Wir hatten fast das selbe Problem, Maschine runtergefahren und nicht mehr hochgekommen.
    Es waren alle Netzteile der Erweiterungseinheit hinüber, das hat man aber nicht gesehen weil da sogar noch Lichter geleuchtet haben. Durch herumprobieren mit den Netzteilen der Backupmaschine sind wir dann drauf gekommen.

    IBM meint sie haben diese Netzteile nur in Europa verkauft und fast überall Probleme damit.

    Bei uns wurde jetzt überall die Midplane und die Netzteile getauscht.
    Wer andren eine Bratwurst brät, hat ein Bratwurstbratgerät!

  6. #6
    Registriert seit
    Jul 2003
    Beiträge
    162
    Hallo,

    bei dem Problem mit dem Disk-Status ist eventuell beim Cache-Battery-Austausch der Controller oder der Cache-Speicher auf einen Defekt gelaufen. Mit der Firmware der HMC oder des FSP darf dass erstmal nicht in Zusammenhang stehen.

    Ist beim Austausch des Disk-Controller der Cache-Speicher vom alten IOA auf den neuen IOA übernommen worden ?
    Wie sieht der Status aus für Reclaim IOP Cache im DST aus ?

    Gruß Madoxx

  7. #7
    Registriert seit
    Jan 2003
    Beiträge
    91
    Vielen Dank für die Tips. Inzwischen steht die Maschine bei der IBM und ich bin gespannt auf das was da gemacht wird. Nur sind solche Ausfallzeiten ja echt nicht tragbar.
    Uwe Bolte
    Tel.: 0171-1958266

  8. #8
    Registriert seit
    Jul 2005
    Beiträge
    1.053
    Eventuell hätte die Maschiene auch garnicht zum Wechsel der cache Batterie herunter gefahren werden dürfen


    Es gibt Controller da wird extra darauf hingewiesen das die Cache Batterie nur im laufenden Betrieb gewechselt werden darf.

    Gruß AS400.lehrling

  9. #9
    Registriert seit
    Jan 2003
    Beiträge
    91
    Dank an alle. Maschine läuft wieder, es war ein Wackelkontakt auf der Systemplatine
    Uwe Bolte
    Tel.: 0171-1958266

  10. #10
    Registriert seit
    Jul 2005
    Beiträge
    1.053
    Zitat Zitat von ubas Beitrag anzeigen
    Dank an alle. Maschine läuft wieder, es war ein Wackelkontakt auf der Systemplatine
    Das ist ja mal wieder ein Fehler nach den man ewig suchen könnte

    Gut das Sie wieder läuft

    Gruß AS400.lehrling

  11. #11
    Registriert seit
    Jul 2001
    Beiträge
    2.646
    Zitat Zitat von ubas Beitrag anzeigen
    Dank an alle. Maschine läuft wieder, es war ein Wackelkontakt auf der Systemplatine
    Erinnert mich irgendwie an das Problem einiger 550er, bei denen von jetzt auf gleich alle CPUs tot sind. Selten kriegt man die durch einen unsanften physikalischen Verweis wieder ans Laufen, aber scheinbar hat man da in Taiwan gewisse Produktionsprobleme...

    -h

Similar Threads

  1. Tools von IST – Integrierte System Technik
    By Kirsten Steer in forum NEWSboard Server Software
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 11-12-06, 09:03
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 07-11-06, 08:30
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 06-11-06, 10:02
  4. PDF und mehr für iher System
    By mk in forum NEWSboard Server Software
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 31-08-06, 12:30
  5. Netserver startet nicht
    By schatte in forum IBM i Hauptforum
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 07-08-06, 08:52

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • You may not post attachments