    Exclamation Powerr7 und USV keine log. Verbindung

    Hallo Experten,

    ich versuche einer Power7 die neue USV bekannt zu machen.
    Die Power7 will aber von der USV nichts wissen :-)
    Power7 und Eaton USV sind über den erforderlichen Kabelverhau verbunden:

    Power7 - Port P1-T2 (S2) -> F/C 3930 -> F/C 1827 -> Eaton V24-Kabel an den Relay-Port der USV.
    Alles so installiert wir IBM und Eaton es gerne hätten, trotzdem gehen die beiden kleinen Schwarzen keine logische Verbindung ein. Das Kabel wurde im stromlosen Zustand der Power7 installiert (so wie dass bei Power5/6 auch funktionierte).

    Gibt es evtl. eine Funktion in der Power7, die den PortP1-T2 (S2) scharf schalten lässt oder so ähnlich ?

    Gruß madoxx

  2. #2
    Registriert seit
    Jul 2005
    Beiträge
    1.053
    Das müsste doch über spcn zugänglich sein

    Da kann man ja auch den Kapazitätstest der USV auslösen.

    Gruß AS400.lehrling

  3. #3
    Registriert seit
    Jul 2003
    Beiträge
    162
    Hallo AS400.lehtling,

    über SPCN -Test im SST können bei den älteren Systemen mit interner USV z. B. 830, 720, 620, S30 etc. die Batterien getestet werden.

    Bei einer externen USV muss das System die USV erstmal über das V24-Signal-Kabel erkennen. Das ist mein Problem, die neue Power7 erkennt die externe USV nicht wie oben beschrieben.

    Gruß madoxx

  4. #4
    Registriert seit
    Jul 2005
    Beiträge
    1.053
    Ok, wieder was dazu gelernt

    Wie sieht das mit Stolpersteinen aus, ich meine das es da große Schwierigkeiten bei der i5 gab - da war ein Spezialadapter notwendig ?

    Die USV aus zu schalten und erst nach dem Hochfahren der i7 ein zu schalten funktioniert auch nicht ?

    Mehr fällt mir dazu nicht ein

    Könnte ja Theoretisch auch ein Problem mit der Firmware auf der USV sein.

    Gibt es keinerlei log files

    Gruß AS400.lehrling

  5. #5
    Registriert seit
    Jul 2003
    Beiträge
    162
    Hallo AS400.lehrling,

    nochmal zur Wiederholung wie bereits oben beschrieben:
    Power7 - Port P1-T2 (S2) -> F/C 3930 -> F/C 1827 -> Eaton V24-Kabel an den Relay-Port der USV.

    Das neue System erkennt die neue USV-Signalsteuerung nicht.
    Das hat bestimmt NICHTS mit der Firmware zu tun.

    Gruß madoxx

  6. #6
    Registriert seit
    Jun 2009
    Beiträge
    319
    Hallo,
    wir hatten auch ein ähnliches Problem, hierfür gab's ein PTF von der IBM für die AS400.
    Nach Zuspiel erkannte die AS400 unsere USV.

  7. #7
    Registriert seit
    Jul 2003
    Beiträge
    162
    Hallo Dschainers,

    war bei Euch ebenfalls eine Power7 in dem Fall beteiligt ?
    Weche OS-Version habt Ihr im Einsatz ?
    Und wenn möglich, bitte noch die PTF-Modul-Nummer.


    Gruß madoxx

  8. #8
    Registriert seit
    Jun 2009
    Beiträge
    319
    Power 7 8202-E4B Version 7
    USV = Powerware 9135 Two-in-One UPS

    Das PTF müsste MH01248 gewesen sein.
    FIRMWARE Update

    Viel Glück

  9. #9
    Registriert seit
    May 2011
    Beiträge
    28
    Hallo,

    Wir hatten das selbe Problem und haben einen Call aufgemacht. Ergebnis war, dass es nicht an Relayport sondern an den Connector Port an der USV musste.

    Power7 - Port P1-T2 (S2) -> F/C 3930 -> F/C 1827 -> Eaton V24-Kabel an den Connector-Port der USV.

    Gruß
    nedo

    edit:
    Die i muss stromlos bei jeder Neuverbindung sein.

  10. #10
    Registriert seit
    Jul 2003
    Beiträge
    162
    Hallo Nedo13,

    als hätte ich es geahnt :-)

    Der Supporter von der IBM 9910-E50 bzw. vom Hersteller Eaton-Powerware schwört auf den Relais-Port hinten rechts.
    Der linke Port ist mit RS-232-Schnittstelle bezeichnet.

    Bitte schau nochmal hinter die USV, ich kann erst den ultimativen Test fahren wenn die nächste Komplett-Abschaltung möglich ist.

    Eine Eaton-Relais-Card ist nicht installiert !!

    Danke und Gruß madoxx

  11. #11
    Registriert seit
    Aug 2006
    Beiträge
    2.114
    Zitat Zitat von nedo13 Beitrag anzeigen
    Hallo,



    edit:
    Die i muss stromlos bei jeder Neuverbindung sein.
    Warum eigentlich? Ich hatte jetzt unsere im laufenden Betrieb an die USV geklemmt und die fand es ok.

    GG

Similar Threads

  1. Keine Verbindung zu TCP-RS232-Konverter
    By lieser in forum IBM i Hauptforum
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 21-10-06, 17:52
  2. RefCode 27419051 im Product Activity Log (RAID Controller)
    By JonnyRico in forum IBM i Hauptforum
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 18-08-06, 14:39
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 16-05-06, 08:43
  4. ODBC Verbindung (User, Password)
    By Hubert in forum IBM i Hauptforum
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 12-05-06, 11:52
  5. Verbindung PC zu AS/400 trennen!
    By c_kinkel in forum IBM i Hauptforum
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 15-07-05, 09:16

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •