    Zeitserver: Uhrzeit auf AS/400

    Ich hab auf einer AS400 (V6R1M0) versucht, die Zeit über einen Zeitserver einstellen zu lassen, komm aber auf keinen grünen Zweig.

    Folgende Meldung wird in der Protokolldatei angezeigt:

    TCP9146 Zeitserver 192.53.103.104 wird verwendet.
    TCP9162 18.12.2012 8:37:13.157 Verbleibende Zeit für Anpassung ist 0.000 Sekunden.
    TCP9116 18.12.2012 8:37:13.157 UTC-Zeit des NTP-Servers ist 18.12.2012 6:38:29.720.
    TCP9117 18.12.2012 8:37:13.157 UTC-Zeit der Client-Uhr ist 18.12.2012 7:37:13.157.
    TCP9119 18.12.2012 8:37:13.157 Client-Uhr eingestellt = 0 (0 = nicht eingestellt, 1 = eingestellt)



    Folgende Einstellungen hab ich im System (AS/400) vorgenommen:

    SNTP-Attribute ändern (CHGNTPA)

    Auswahl eingeben und Eingabetaste drücken.

    Fernes System . . . . . . . . . '192.53.103.104'

    + für weitere Werte

    Autom. Starten des Clients . . . *YES *SAME, *NO, *YES
    Client-Sendeaufrufintervall . . 10 1-1440 Minuten, *SAME
    Untere Schwelle Clientjustier. 100 0-300000 Millisekunden...
    Obere Schwelle Clientjustier. . 5 1-120 Minuten, *SAME
    Schwellenwert Clientanpassung . *MAXADJ 1-7200 Sek., *SAME, *MAXADJ
    Client-Aktivitätenprotokoll . . *POLL *SAME, *NONE, *CHANGE, *POLL
    Autom. Starten des Servers . . . *NO *SAME, *NO, *YES
    Server-Aktivitätenprotokoll . . *NONE *SAME, *NONE, *ALL, *ERROR
    Synchronisation erforderlich . . *NO *SAME, *NO, *YES

    Systemwert anzeigen

    Systemwert . . . . . . : QUTCOFFSET
    Beschreibung . . . . . : Abweichung von der Weltzeit


    Abweichung . . . . . . : +01:00 -24:00 bis +24:00


    Systemwert anzeigen

    Systemwert . . . . . . : QTIMZON
    Beschreibung . . . . . : Zeitzone


    Zeitzone . . . . . . . : QP0100CET4 Name


    Zugeordnete Einstellungen:
    Abweichung . . . : +01:00
    Voller Name . . : Central European Time
    Kurzname . . . . : CET




    Was wäre da noch zu tun, um in "wrkactjob" rechts oben die korrekte Uhrzeit zu haben - bitte um Hilfe.

  2. #2
    Registriert seit
    Aug 2006
    Beiträge
    2.114
    Ich kann jetzt nicht erkennen was da steht

    Obere Schwelle Clientjustier. . 5 1-120 Minuten, *SAME

    Aber der Wert müßte bei Dir ja auf min. 61 stehen.

    GG

  3. #3
    Registriert seit
    Feb 2001
    Beiträge
    20.696
    "Synchronisation erforderlich" muss glaube ich auch auf *YES stehen.

    Weicht die Differenz mehr als der obere Schwellenwert aus, erfolgt auch keine Anpassung.

    Stelle einfach mal die Uhr einmalig an der AS/400 richtig ein.
    Dienstleistungen? Die gibt es hier: http://www.fuerchau.de
    Das Excel-AddIn: https://www.ftsolutions.de/index.php/downloads
    BI? Da war doch noch was: http://www.ftsolutions.de

  4. #4
    KM is offline [professional_User]
    Registriert seit
    Apr 2003
    Beiträge
    1.012
    "Synchronisation erforderlich" muss glaube ich auch auf *YES stehen.
    Nein, das kann ruhig auf *NO stehen.

    Wenn ich das richtig sehe, beträgt die Zeitdifferenz zwischen NTP-Client und Server ca. 1 Stunde. Du hast aber als oberen Schwellenwert nur 5 Minuten angegeben. Deshalb wird die Zeit auch nicht angepasst. Entweder Du setzt den oberen Schwellenwert auf > 1 Stunde oder Du stellst die Uhrzeit einmalig so, dass die Differenz < 5 Minuten beträgt.

    Gruß,
    KM

  5. #5
    Registriert seit
    Aug 2007
    Beiträge
    249

    Das mit dem manuellen

    Uhrzeit stellen wollt ich mir eben ersparen, weil ich mir denke, dass wenn die Einstellungen richtig sind, auch die automatische Einstellung erfolgreich sein müsste.

    Gibts keine Standardparamter, die immer funktionieren?

  6. #6
    Registriert seit
    Feb 2001
    Beiträge
    20.696
    Wenn die AS/400-Zeit nicht stimmt sollte man diese erst mal richtig einstellen.
    Anschließend über einen Zeitserver synchronisieren damit das dann so bleibt.

    Die Schwellenparameter dienen eben dazu, bei zu großen Abweichungen die AS/400-Zeit eben nicht anzupassen (was ja auch nur langsam schrittweise gemacht wird), da alle anderen Zeitreferenzen (Objektzeiten, Timestamps in Datenbanken) nicht rückwärts laufen sollten.
    Dienstleistungen? Die gibt es hier: http://www.fuerchau.de
    Das Excel-AddIn: https://www.ftsolutions.de/index.php/downloads
    BI? Da war doch noch was: http://www.ftsolutions.de

  7. #7
    Registriert seit
    Aug 2007
    Beiträge
    249

    Bedeutet das dann folgendes:

    Bei meinen oben angeführten Einstellungen + erstmaliges manuelles Stellen der Uhrzeit sollte dann die Uhrzeit korrekt vom Timeserver geholt werden UND die Einstellung von Sommer/Winterzeit erfolgt auch automatisch?

  8. #8
    Registriert seit
    Feb 2001
    Beiträge
    20.696
    Für die Sommer/Winterzeit ist die Einstellung der Zeitzone da.
    Diese regelt auch die automatische Umstellung.
    Ein Zeitserver liefert nur die Welt-Zeit (UTC) da die Sommer/Winterzeit ja landestypisch ist.

    Die AS/400 rechnet also auf die UTC-Zeit QUTCOFFSET hinzu und gleicht dann die Zeit ab und korrigiert sie ggf.
    Es ist also wichtig, QUTCOFFSET rechtzeitig korrekt einzustellen, was automatisiert werden kann.
    Dienstleistungen? Die gibt es hier: http://www.fuerchau.de
    Das Excel-AddIn: https://www.ftsolutions.de/index.php/downloads
    BI? Da war doch noch was: http://www.ftsolutions.de

  9. #9
    Registriert seit
    Aug 2007
    Beiträge
    249

    Einstellungen korrekt?

    Systemwert anzeigen

    Systemwert . . . . . . : QUTCOFFSET
    Beschreibung . . . . . : Abweichung von der Weltzeit


    Abweichung . . . . . . : +01:00 -24:00 bis +24:00


    Systemwert anzeigen

    Systemwert . . . . . . : QTIMZON
    Beschreibung . . . . . : Zeitzone


    Zeitzone . . . . . . . : QP0100CET4 Name


    Zugeordnete Einstellungen:
    Abweichung . . . : +01:00
    Voller Name . . : Central European Time
    Kurzname . . . . : CET

    Sind diese Einstellungen dann korrekt?

  10. #10
    Registriert seit
    Feb 2001
    Beiträge
    20.696
    Im Moment sage ich: Ja, wenn du in Deutschland bist.
    Dienstleistungen? Die gibt es hier: http://www.fuerchau.de
    Das Excel-AddIn: https://www.ftsolutions.de/index.php/downloads
    BI? Da war doch noch was: http://www.ftsolutions.de

Similar Threads

  1. Kein Zugriff von Linux auf AS/400 Freigabe?
    By schatte in forum NEWSboard Linux
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 29-01-08, 14:02
  2. Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 03-08-06, 17:04
  3. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 26-07-06, 12:22
  4. PC-CD Laufwerk mit AS/400 verbinden
    By DKSPROFI in forum IBM i Hauptforum
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 12-06-06, 08:01
  5. AS/400 tschechisch anzeigen lassen
    By holgerschurig in forum IBM i Hauptforum
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 27-04-06, 15:47

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •