Hallo Zusammen,

wir haben V6R1M1 auf einer P720 laufen.
Wenn ich eine Datei über unsere ESX-Server (Win2008) auf die Iseries kopiere habe ich einen Durchsatz von 3~4Mb/sek. Was daran liegt dass wir wohl direkt über die FC-Switches laufen.

Wenn ich jedoch über mein WindowsNetzwerk Dateien ins IFS kopiere habe ich gerade mal lahme 250-400Kb/s. Jetzt kommt der Gag. Wenn ich direkt im Serverraum den Laptop anschließe und nur noch über diesen Switch gehe habe ich trotzdem nur 250-400Kb/s??
D.h. Infratrukturprobleme sind da schonmal ausgehebellt.

Ist das Normal? Mir kommt das doch sehr arg mager vor...

Grüße


Hier mal unsere Leitungsbeschreibung
Code:
Ressourcen name  . . . . . . . . . :   CMN03        
Bei IPL anhängen . . . . . . . . . :   *YES         
Wartezeit bei Anhängen . . . . . . :   *NOWAIT      
Netzwerksteuereinheit  . . . . . . :   ETHLINET       
Ethernet-Standard  . . . . . . . . :   *ALL         
Übertragungsgeschwindigkeit  . . . :   1G           
Aktuelle Übertragungsgeschw. . . . :   1G           
Duplex . . . . . . . . . . . . . . :   *FULL        
Aktueller Duplexwert . . . . . . . :   *FULL        
Serviceoptionen  . . . . . . . . . :   *NONE        
Maximale Rahmengröße . . . . . . . :   1496         
Max. Anzahl Steuereinheiten  . . . :   40                  
Fehlerschwelle . . . . . . . . . . :   *OFF                
Testrahmen generieren  . . . . . . :   *YES                
Nachricht- warteschl.  . . . . . . :   *SYSVAL             
Akt. Nachrichtenwarteschlange  . . :   QSYSOPR             
  Bibliothek . . . . . . . . . . . :     QSYS              
Text . . . . . . . . . . . . . . . :   Ethernet Leitung 1