[NEWSboard IBMi Forum]
  1. #1
    Registriert seit
    Aug 2006
    Beiträge
    2.077

    Es ist warm in Deutschland

    und es ist wie immer, am Freitag Nachmittag pünktlich um 16:00 Uhr ist bei uns die Klimaanlage ausgefallen.Der Notdienst hat uns dann eine Ersatz Klimaanlage installiert, aber meine Frage ist:Was macht die 520 eigentlich wenn ihr zu warm wird? Läuft die durch bis sie durchgebrannt ist, oder hat sie Temparatusfühler die sie vorher ausschaltet?GG

  2. #2
    Registriert seit
    Jun 2001
    Beiträge
    1.975
    Hatte das Prob. auch schon mal -->
    http://newsolutions.de/forum-systemi...ht=klimaanlage

    Fast 50 grad, Kiste lief ohne Probleme durch
    Das sie sich beendet ist mir nicht bekannt

    Robi
    Das Notwendige steht über dem technisch machbaren.
    (klingt komisch, funktioniert aber!)

  3. #3
    Registriert seit
    Feb 2001
    Beiträge
    20.241
    Nun, die Toleranzen sind schon ziemlich hoch.
    Wir hatten auch schon 70 Grad innen und die Maschine lief und lief und lief ...
    Dienstleistungen? Die gibt es hier: http://www.fuerchau.de
    Das Excel-AddIn: https://www.ftsolutions.de/index.php/downloads
    BI? Da war doch noch was: http://www.ftsolutions.de

  4. #4
    Registriert seit
    May 2002
    Beiträge
    2.642
    Hallo Zusammen,
    in der system i ist schon ein Temperaturfühler integriert und wenn 56 Grad erreicht, dann fährt das System
    zum eigenen Schutz herunter. Es kommen aber schon zuvor Warnhinweise, wie zum Beispiel bei 40 Grad.
    Wir haben diese Fälle öfters und durch unser Überwachungstool, welches wir bei unseren Kunden einsetzen, können wir früh genug reagieren.
    Hier die Meldungen:
    Document Title: System Shutdown and UPS Messages in History Log

    Abstract



    Any release of SLIC prior to V5R5M0 will make Thermal events look like UPS
    shutdown failures.

    Document Description:

    Sequence of Events as the Ambient Temperature Rises

    Note: The following information was gathered from a 9406-520 at firmware
    level SF235_185 (GA6-SP2 marker PTF MH00517) with system value QUPSDLYTIM
    set to 900 seconds.


    1 SRC11007201 indicates that the ambient temperature measured by the
    system is above 104' F (40'C).

    a The system fans speed up to increase airflow in an attempt to
    correct the high temperature condition.



    2 SRC11007203 indicates that the ambient temperature is above 118' F
    (48' C).

    a The system immediately posts a B6007201 in the PAL (product
    activity log).
    b QHST and the system operator message queue log a CPF1816 message.
    c The system starts to count down 900 seconds (as set in
    QUPSDLYTIM).



    3 At this point, one of the following events could occur:

    o The temperature drops back below the 118' F threshold before the
    QUPSDLYTIM limit is reached.
    a QHST and the system operator message queue logs a CPF1817
    message.
    b SRCB6007202 is posted in the PAL.
    c The system continues to run normally.

    o The temperature remains above the 11007203 threshold to the end
    of the 900 second QUPSDLYTIM limit.
    a The system powers down.

    o The temperature continues to rise past the 11007205 threshold;
    the ambient temperature is above 132'F (56'C).

    a QHST and the system operator message queue log a CPI0964
    message.
    b The system powers down immediately, regardless of the
    QUPSDLYTIM value.
    c CPI0979 is logged in QHST and the system operator message
    queue after the system is IPLed again.





    In SLIC V5R5M0, a new MI event has been added to cause SLIC to correctly
    handle overheating situations. The new event flow puts a new message into
    the QSYSOPR message queue that tells the system operator about the
    overheating condition. After it does this, the partition will shut down.

    So, until then, if a customer system goes down and you see UPS messages in
    the history log, examine PAL entries for SRCs 1100720x and B600720x. If
    you see these ambient temperature SRCs in PAL (they are not logged in SAL),
    then it is possible that the system overheated and shut down.

  5. #5
    Registriert seit
    Dec 2014
    Beiträge
    310
    Normalerweise kommt da aber schon Einiges an Hinweisen.
    Zumindest CPPEA5A in die QSYSOPR, im WRKPRB gibt's dann dazu eigenen SRCs für "Temperatur überschreitet Grenze" und dann (hoffentlich) "Temp. wieder im Grenzbereich".

    Hatte ich schon einige Male bei div. Kunden gesehen - wirklich abgeschaltet hat sich aber noch keine, da ist die Maschine anscheinend sehr hart im Nehmen :-)

    EDIT: TARASIK war schneller (und hat's noch dazu schöner beschrieben :-))

  6. #6
    Registriert seit
    May 2002
    Beiträge
    2.642
    Es gab schon Systeme die sich durch Wärmeprobleme beendet hatten. Es liegen meistens vier Stunden zwischen der ersten Wärmemeldung bis zum Herunterfahren. Dies betrifft aber nur die system i Systeme, wenn im Serverraum noch PC Server Systeme stehen, dann gehen diese meistens defekt.
    Wir hatten bevor wir unser Überwachungstool geschrieben hatten, durch eine geplatzte Fernwärmeleitung, bereits selbst dieses Problem. Die system i Systeme beendeten sich und hatten keine Probleme, aber unsere vielen PC Server in den Serverschränken waren defekt.

  7. #7
    Registriert seit
    Aug 2006
    Beiträge
    2.077
    Jo danke für die Hinweise,und wie ich jetzt weiß ist Hauptsaison für die Jungs und manche machen nur einmal die Woche Besuche für ein Angebot und die Termine für Montagen etc. sind auf Tage / Wochen ausgebucht.GG

  8. #8
    Registriert seit
    Jul 2001
    Beiträge
    2.646
    Zitat Zitat von KingofKning Beitrag anzeigen
    Jo danke für die Hinweise,und wie ich jetzt weiß ist Hauptsaison für die Jungs und manche machen nur einmal die Woche Besuche für ein Angebot und die Termine für Montagen etc. sind auf Tage / Wochen ausgebucht.GG
    zumindest weisst Du jetzt, dass eine Redundanz bei der Klimatisierung von Vorteil ist...

    -h
    (ab 30 Grad Aussentemperatur verkriechen wir uns in den Bunker, 3. Etage, da nur 18 Grad :-)
    www.RZKH.de
    IBM Champion 2022, 2023, 2024
    IBM i Community Advocate https://www.youracclaim.com/badges/6...c-7ad4ba147af6
    Common / CEAC
    http://pub400.com

Similar Threads

  1. FAST/400 in Deutschland
    By TARASIK in forum IBM i Hauptforum
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 04-03-03, 14:48
  2. IBM eServer und Speicher Roadshow in Deutschland
    By Burgy Zapp in forum Archiv NEWSboard Events
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 11-09-01, 20:00
  3. Neue Business-Unit bei BISON Deutschland
    By W.Steiner in forum Archiv NEWSblibs
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 10-08-01, 10:15

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •