    Hallo Forum,
    hätte da mal eine Frage zur gelben "Achtung"-Lampe.

    Wenn diese leuchtet, so lässt sich diese ja "normalerweise" so löschen:
    - STRSST
    - Start a service tool
    - HW service Manager
    - Work w service Action log
    --> F6 = Acknowledge all Errors

    Genau diese letzte Option gibt's hier auf einem Kundensystem aber NICHT, obwohl die Achtung-Lampe nach einem USV-Fehler letzte Woche leuchtet (da war kurzzeitig eines der beiden Netzteile ohne Strom, Maschine lief aber (wegen 2. Netzteil) ohne Probleme weiter).

    ?? jemand eine Idee ??

  2. #2
    Registriert seit
    Nov 2002
    Beiträge
    173
    Mëtteg,

    ist das eine über eine HMC verwaltete LPAR?

    Falls ja kann man über die HMC entweder im grafischen Interface die System Attention LED deaktivieren oder auch auf Command Line:

    chled -r sa -t phys|virtuallpar|virtualsys -m NameDesManagedSystems -o off -p NameDerLPAR

    Griesse

    bateau

  3. #3
    Registriert seit
    Dec 2014
    Beiträge
    310
    Nein, hat keine HMC, ganz "normale" LAN-Konsole.

  4. #4
    Registriert seit
    Nov 2002
    Beiträge
    173
    Hm, dann sollte die "F6=Acknowledge All Errors." Methode die richtige sein, ich wüsste nicht, dass es auf standalone Maschinen noch eine andere gibt.

    Sorry, but then am I with my latin on the end...

    bateau

  5. #5
    Registriert seit
    Dec 2014
    Beiträge
    310
    Dann sind wir schon 2 ...

    Ich befürchte ja mittlerweile, dass es sich hier um einen Bug handelt, der dann vorkommt, wenn man die Konsol-Art im SST ämdert.
    Wie ich vom Kunden erfahren habe, lief diese Maschine früher mal unter HMC.
    Dann wurde im SST die Konsolenart auf "LAN-Konsole" geändert und die HMC entfernt.
    Alles (wirklich alles) funktioniert nun mit der OpsKonsole, lediglich das aktuelle Problem mit dem Löschen der Achtung-Lampe ist nun aufgetreten.

    Hmm..?

  6. #6
    Registriert seit
    Jul 2001
    Beiträge
    2.646
    Zitat Zitat von hel400 Beitrag anzeigen
    Wie ich vom Kunden erfahren habe, lief diese Maschine früher mal unter HMC.
    Die Frage ist - wurde die HMC wirklich entfernt, oder nur abgeklemmt. Sprich, glaubt der Service-Prozessor, da müsste noch eine HMC sein? (HMC=0 im Display)
    Wenn ja, ist das Verhalten nachvollziehbar. Um korrekt von einer HMC weg zu migrieren, macht man am besten einen Factory Reset...

    -h
    www.RZKH.de
    IBM Champion 2022, 2023, 2024
    IBM i Community Advocate https://www.youracclaim.com/badges/6...c-7ad4ba147af6
    Common / CEAC
    http://pub400.com

  7. #7
    Registriert seit
    Dec 2014
    Beiträge
    310
    Zitat Zitat von holgerscherer Beitrag anzeigen
    Die Frage ist - wurde die HMC wirklich entfernt, oder nur abgeklemmt. Sprich, glaubt der Service-Prozessor, da müsste noch eine HMC sein? (HMC=0 im Display)
    Wenn ja, ist das Verhalten nachvollziehbar. Um korrekt von einer HMC weg zu migrieren, macht man am besten einen Factory Reset...

    -h
    Gute Frage, wurde damals von einem Techniker gemacht (lt. Info aber kein IBMer sondern eine Drittfirma).

    Wie auch immer - das ist schon mal sehr interessant, wo bzw. wie kann ich mir das anzeigen lassen ("HMC=0")?

  8. #8
    Registriert seit
    Jul 2001
    Beiträge
    2.646
    Zitat Zitat von hel400 Beitrag anzeigen
    Gute Frage, wurde damals von einem Techniker gemacht (lt. Info aber kein IBMer sondern eine Drittfirma).

    Wie auch immer - das ist schon mal sehr interessant, wo bzw. wie kann ich mir das anzeigen lassen ("HMC=0")?
    "Drittfirma" muss ja nicht immer schlecht sein, manche helfen auch gern mal den IBMern ;-)

    Was steht auf dem Control Panel, wenn 01 gewählt wird? Also meist etwas wie "01 B N V=F". Wenn da noch was von HMC steht, ist die Kiste der Meinung, "da war doch mal was"...

    -h
    www.RZKH.de
    IBM Champion 2022, 2023, 2024
    IBM i Community Advocate https://www.youracclaim.com/badges/6...c-7ad4ba147af6
    Common / CEAC
    http://pub400.com

  9. #9
    Registriert seit
    Dec 2014
    Beiträge
    310
    So, haben jetzt beim Kunden nachgesehen

    --> 01 B N .... HMC=0

    Heißt also, dass die HMC nicht "ganz" entfernt wurde, oder?

  10. #10
    Registriert seit
    Nov 2002
    Beiträge
    173
    Mëtteg,

    doch, HMC=0 bedeutet wimre "keine HMC", bei HMC=1 besteht eine Verbindung zu einer HMC.

    Im Zweifelsfall kannst Du dich auch über einen der beiden HMC Anschlüsse des FSPs mit einem Notebook direkt aufs ASMI anmelden und da im "System Configuration" nachschauen.

    Da ist einerseits der Punkt "Hardware Management Consoles" zu finden, in dem man eventuell noch vorhandene HMC Connections manuell entfernen kann.

    Andererseits gibts im selben Bereich den Punkt "Service Indicators", unter dem man die LEDs ausschalten kann.

    Griesse

    bateau

  11. #11
    Registriert seit
    Dec 2014
    Beiträge
    310
    danke für diese Infos!

    Das heißt also, dass (lt. Display) die HMC korrekt entfernt wurd und die fehlende Möglichkeit zum "Lampenlöschen" im SST wohl tatsächlich einen Bug darstellt.

    Na ok, werden wir jetzt mal "beobachten"

  12. #12
    Registriert seit
    Jul 2001
    Beiträge
    2.646
    Zitat Zitat von hel400 Beitrag anzeigen
    Das heißt also, dass (lt. Display) die HMC korrekt entfernt wurd und die fehlende Möglichkeit zum "Lampenlöschen" im SST wohl tatsächlich einen Bug darstellt.
    Nein. HMC=0 bedeutet -> HMC-Verbindung war mal vorhanden und das System würde sich über eine Wiederverbindung freuen. Wenn keine HMC-Verbindung konfiguriert ist (sprich: Service-Prozessor zurückgesetzt), dann steht da NIX von HMC. Das ist kein Bug, das ist so.

    -h
    www.RZKH.de
    IBM Champion 2022, 2023, 2024
    IBM i Community Advocate https://www.youracclaim.com/badges/6...c-7ad4ba147af6
    Common / CEAC
    http://pub400.com

Similar Threads

  1. Zend auf System i "Objekte nicht zurück gespeichert"
    By tommi_011 in forum IBM i Hauptforum
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 08-09-16, 07:23
  2. "!" im Passwort nicht möglich
    By andigoering in forum IBM i Hauptforum
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 16-12-15, 15:07
  3. MinusField falsche Darstellung "ü" statt "-"
    By Edi in forum IBM i Hauptforum
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 07-11-14, 07:52
  4. Cobol/400 - "Fett", "Unterstreichen" als HEX-Wert
    By RLurati in forum NEWSboard Programmierung
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 05-08-14, 09:10
  5. FTP Server lässt sich nicht mehr starten
    By Schnichels in forum IBM i Hauptforum
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 10-10-02, 14:04

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •