Hallo,

zur Schachtansteuerung würde folgendes versuchen:

- Erstellen einer Tabelle für ein Datenstationsanpassungsobjekt
WSCST
- in dieser Tabelle beim Parameter DWRSLT die hexadezimalen
PCL Steuerzeichen für die Schachtanwahl des Kyo angeben
( zB bei einem als *HP4 definiertem Drucker PCL5 )
WRSLT
DRAWER=DRAWER2
DATA ='21522143415353323B455849543B'X.

- mittels CRTWSCST diese Tabelle kompilieren
- in der DEVD des Druckers die WSCST eintragen
- im OVRPRTF des aufrufenden CLs den Parameter DRAWER(n)
angeben.

Vielleicht nicht der eleganteste Weg, aber einen Versuch wert.


Viel Erfolg !