    Hi,
    wie kann ich meiner 820er im laufenden Betrieb beibringen das sie keine USV Unterstützung mehr hat, ohne das die Maschine runterfährt.

    Bei uns stehen Wartungsarbeiten an der USV an und beim letzten mal hat sich die 820er verabschiedet.

    Dank für Eure Hilfe..

    Gruß
    Luensi

  2. #2
    Registriert seit
    May 2002
    Beiträge
    2.642

    Systemwert

    Hallo,
    bei dem Systemwert:
    wrksysval qpwrrstipl

  3. #3
    Registriert seit
    Feb 2001
    Beiträge
    33
    Danke,
    aber der Wert steht auf 0,
    das Problem ist das der Tchniker die USV auf bypass stellt und das Kommunikationskabel abzieht und schon fährt die maschine runter.

  4. #4
    Registriert seit
    May 2002
    Beiträge
    2.642

    weiterer Systemwert

    Hallo,
    dann schaue Dir einmal den Systemwert noch an:
    QUPSDLYTIM

  5. #5
    Registriert seit
    Feb 2001
    Beiträge
    33
    Hallo Tarasik,
    der wert steht auf 1800 aber wenn ich das richtig verstehe ist das die Zeitangabe bei Stromversorgung über die USV die ist ja aber auf 'bypass' .

  6. #6
    Registriert seit
    Feb 2006
    Beiträge
    35
    Hi all,
    Ich würde sicherheitshalber das System geregelt runterfahren, mir wäre das zu heiß.
    Der Wert QUPSDLYTIM 1800 bedeutet, daß das System nach 1800 Sekunden auf USV-Betrieb runter fährt

  7. #7
    Registriert seit
    Jan 2006
    Beiträge
    38

    erst Kabel abziehen, dann Bypass...

    Bei uns klappt's wenn man zuerst das Kommunikationskabel abzieht.
    Dann kommt ein CPI0961. Weiter sollte dannnix passieren. Wenn das Kabel wieder
    angesteckt wird, kommt ein CPI0962.
    Bei unserer alten 820 gab's dabei keine Probleme.
    Sind denn eigene PGM's hinterlegt ( SYSVAL QUPSMSGQ)?

  8. #8
    Registriert seit
    Feb 2001
    Beiträge
    33
    Hallo
    das Kabel erst von der 820er abziehen ??

    Programme sind keine hinterlegt

  9. #9
    Registriert seit
    Jan 2006
    Beiträge
    38

    erst Kabel abziehen

    genau, erst das Kabel von der 820 abziehen. Dann sollte die 820 keine
    weiteren Meldungen von der USV mehr bekommen und also nicht mehr reagieren.
    In deinem Fall ist allerdings schon auffällig, dass die 1800 sec Wartezeit aus QUPSDLYTIM
    nicht eingehalten werden. Ich würde also zunächst mal das mit dem Abziehen testen:
    möglichst alle Anwendungen regulär beenden und SBS beenden.
    Dann sollte Kabel abziehen/anstecken nur zu den zwei Nachrichten in QSYSOPR führen.

Similar Threads

  1. USV M/T 9910-080 800VA
    By cfu in forum NEWSboard Server & Hardware Markt
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 20-11-05, 09:42
  2. Fehler bei USV von IBM
    By Hias1 in forum IBM i Hauptforum
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 24-03-05, 18:32
  3. USV an i5
    By Markus Ralf in forum IBM i Hauptforum
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 10-01-05, 09:21
  4. USV Schalterbelegung J14
    By gussi40 in forum IBM i Hauptforum
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 25-11-04, 12:20
  5. Was bedeuten Leistungangaben bei der USV
    By hs in forum IBM i Hauptforum
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 23-06-04, 10:11

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •