Hallo zusammen,
letzte Woche kam bei meiner 170er (2292) die Meldung, dass die Festplatten im Status "DEGRADED" sind. In STRSST unter "Work with resources containing cache battery packs" wurde folgendes angezeigt:
Code:
Resource name . . . . . . . . . . . : DC01
Serial number . . . . . . . . . . . : 53-9328068
Type-model . . . . . . . . . . . . : 2748-001
Frame ID . . . . . . . . . . . . . : 1
Card position . . . . . . . . . . . : C07
Battery type . . . . . . . . . . . : Nickel Cadmium (NiCd)
Battery state . . . . . . . . . . . : Error condition
Power-on time (days) . . . . . . . : 938
Adjusted power-on time (days) . . . : 938
Estimated time to warning (days) . : 0
Estimated time to error (days) . . : 0
Also hab ich mir eine neue Cache Batterie gekauft (https://www.amazon.de/gp/product/B004BRO0WC/). Diese hab ich dann letzten Samstag eingebaut. Die Platten hatten wieder den normalen Status "ACTIVE". Heute kommt plötzlich die Meldung "*Achtung* Es trat ein kritisches Problem bei der Systemhardware auf.". Die Platten sind wieder im Status "DEGRADED".
Status in STRSST:
Code:
Resource name . . . . . . . . . . . : DC01
Serial number . . . . . . . . . . . : 53-9328068
Type-model . . . . . . . . . . . . : 2748-001
Frame ID . . . . . . . . . . . . . : 1
Card position . . . . . . . . . . . : C07
Battery type . . . . . . . . . . . : Nickel Cadmium (NiCd)
Battery state . . . . . . . . . . . : Error condition
Power-on time (days) . . . . . . . : 3
Adjusted power-on time (days) . . . : 3
Estimated time to warning (days) . : 0
Estimated time to error (days) . . : 0
Hab ich eine fast leere Batterie erhalten oder könnte der RAID Controller plötzlich ein Problem haben?
Hat sowas schon mal jemand gehabt?
Viele Grüße
Matthias