    Hallo,
    Da wir im Nachtjob unsere Faktura erledigen und kein Anwender die relevatne Dateine dann nutzen darf, wird das SBS QINTER beendent, die Anwendung gefahren und anschliessend die QINTER wieder gestartet. Bei etwaigen Fehlern möchten wir über eine 5250 Emulation die nicht in der QINTER läuft nutzen um ggf. auf Fehlermeldungen reagieren bzw. den Fortschritt der Anwendung sehen zu können.
    Dies soll via VPN vom heimischen PC möglich sein.
    Frage, wie bringe ich dieses 5250 Emulation in ein aktives SBS ein?
    Danke schon mal im voraus!!
    Freds

  2. #2
    Registriert seit
    Dec 2002
    Beiträge
    301
    Das geht über Datenstationseinträge in den Subsystemen. Wenn QINTER heruntergefahren ist und kein anderes Subsystem mit Datenstationseinträgen mit der Zuordnung *SIGNON aktiv ist, dann kann das Problem folgendermaßen gelöst werden.

    1. Einem Subsystem einen Datenstationseintrag hinzufügen wie z.B. dem Subsystem QPGMR mit ADDWSE SBSD(QPGMR) WRKSTN(MASTER) JOBD(*USRPRF) MAXACT(*NOMAX) AT(*SIGNON).

    2. In der Client-Access Sitzung den Namen der Workstation-Id. setzen über Kommunikation-->Konfigurieren-->Workstation-Id. In unserem Beispiel MASTER.

    Mann kann natürlich jeden anderen Namen als MASTER für Workstation angeben.

  3. #3
    Registriert seit
    Nov 2003
    Beiträge
    2.307
    Zitat Zitat von Frank Hildebrandt
    Mann kann natürlich jeden anderen Namen als MASTER für Workstation angeben.
    An dieser Stelle sind auch generische Namen möglich, z.B. MASTER*.

    Viele Grüße
    Jürgen

  4. #4
    Registriert seit
    Dec 2005
    Beiträge
    13

    5250 Emulation einer bestimmten SBS zuordnen

    Vielen Dank für die Hinweise. Wie das so ist, im Jahre 1989 sowas mal gelernt und wieder vergessen.
    Gruss
    Freds

Similar Threads

  1. ThinClient und 5250 Emulation
    By roko in forum IBM i Hauptforum
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 24-04-09, 14:55
  2. Ericom Powerterm 5250 Emulation mit Status "X"
    By BMP in forum IBM i Hauptforum
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 21-11-06, 12:18
  3. Größe Fenster 5250 Emulation
    By hgdieterle in forum IBM i Hauptforum
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 12-04-06, 16:07
  4. 5250 Emulation AVIVA
    By Frank.Sobanek in forum IBM i Hauptforum
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 06-04-06, 08:06
  5. Einheit anderem SBS zuordnen
    By Stefan12 in forum IBM i Hauptforum
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 06-01-05, 12:41

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •